为什么无功补偿不起作用??
ley611
ley611 Lv.8
2007年02月25日 16:57:44
只看楼主

近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。

近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。
免费打赏
jlluting
2007年06月05日 12:35:50
42楼

请用我公司代理的“节电博士‘产品效果比较好!
请浏览:http://www.szhtjn.com
或浏览手机网站: http://wap.szhtjn.3ge.com.cn
回复
lilx008
2007年06月07日 01:00:55
43楼
如果不能进行自动补偿,建议更换CT,用400比5的试一试。
回复
hwc_wy
2007年06月07日 11:43:21
44楼
按环节检查,首先应该检查元件质量是否有问题(包括控制器,电容等),然后看线路是否松动等检查,然后看现场实际应用的情况和设计方案合理性,最后看厂家的是使用是否符合要求
回复
aysyno1
2007年06月07日 16:29:11
45楼
1.电容全部投运看下电流表是多少电流 1千乏1.5个电流 看下你的电容有没有容量
2.观察下你的电度表在看下你的功率因数表 看看是不是电流信号取反了 千万不要去串电流互感器那样你的信号回不准确
回复
qiuyaorui
2007年06月07日 16:29:39
46楼
我卖给别人的补偿柜没有不起作用的,一般在0.9以上.
补偿分静态补偿与动态补偿.
1.这个你首先要搞清楚造成无功多的原因.
2.自动投切装置最好选用深圳的.
3.注意欠补与过补.
弄好这三点,我的产品才卖得没有一点问题.哈哈哈.找我买可以打折的哟!
回复
gdydhym
2007年06月08日 09:29:52
47楼
电流、电压取样点、相序连接是否正确是关健,按计算250KVA的变压器补80KVAR正常情况下偏小了一点。补偿器是否正常工作,调整是否正确。
回复
aub000
2007年06月08日 09:30:15
48楼
一、根据供电局收费单上有、无功总量计算功率因数,看计量是否有误。
二、如果是功率因数过低,再计算应补偿多少KVAR才能过到要求。
三、检查电容容量是否足够。
四、检查线路是否存在谐波,存在谐波有可能导致补偿装置显示不准。
五、检查三相电流是否平衡,如果不平衡则不能取单相电流电压.
六、检查电流波动频率,根据波动时间设置补偿时间。
七、可采用手动投入相应的电容,但在投入时应注意负荷变化时切除,防止过补。
回复
tszdm123
2007年06月08日 14:21:40
49楼
以下是引用shenzhen_aut在2007-02-26 14:28:40.0发表的内容:
请采用这样的处理方法:
1、先检查补偿柜是否已经工作?
方法:看有无电容投切的动作。如有电容投切,电容灯会亮,接触器会产生动作的响声,电容的电流表也有指示,说明已经工作。
2、检查补偿是否起作用?
方法:用手动方式,投入电容,每投入一组,查看电容电流是否同时增大,查看总电流是否有减少的趋势,无功表转动是否变慢。再手动切除,效果与前面应该相反。
3、检查能否自动工作?
方法:以上检查通过后,将补偿控制器转入自动工作状况,如果不能投入电容,要检查补偿器。
4、检查补偿器
方法:采样线路是否正常?极性是否正常?供电是否正常·····,后续检查就有点复杂,建议找柜子厂家来做了。

主要检查接线是否正确,一次和电流信号回路.
回复
tszdm123
2007年06月08日 14:22:56
50楼
主要检查接线是否正确,一次线和电流信号回路.
需要图纸吗???
回复
yuhuoqing
2007年06月08日 16:56:02
51楼
把图纸发上来,看看采样电路原理有没有问题,没有问题的话就检查控制器,可能控制器的质量有问题
回复