近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。
近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。
52楼
楼上客气点,
回复
53楼
先要搞清楚是电容柜不正常工作.0.58应该是电容没有投入
回复
54楼
建议检查一下电流取样的CT回路接线,我原来给一个单位做的补偿柜也发生过类似现象,结果用户把取样的CT回路并联了一只电流表,造成电流取样不正确;
回复
55楼
回复
56楼
电流互感器位置装错了,装在了电容器接点的负荷侧,这样再怎么补偿控制器的功率因数都不会改变,但实际已经补偿,故由有功表和无功表计算出的功率因数超出了标准,所以得到奖励。电流互感器应该装于电源侧!
回复
57楼
以下是安装图
回复
58楼
看来楼主要把最后的处理好的结果公布一下,否则大家的猜测都是无根的,
回复
59楼
白天和晚上是两种情况,晚上用电符合小,电压高,投切也会出现问题
回复
60楼
是不是你的无功补偿离负荷中心太远呀?
回复
61楼
同时要注意,取样电流必须要与取样电压同一相,如果不是的话,会造成自动补偿器不自动投入?茎AC220V? AC380V回路