近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。
近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。
62楼
1、首先调试补偿器自检情况是否正常,
2、取样互感器是否正确
3、基本设置是否正确
回复
63楼
现在电业局对无功电量是双向考核,欠补偿和过补偿都要罚款,如果补偿柜里面的自动投切控制器坏了或者不能正确动作,都会招来罚款,你们就是更换了电容器也没有用的,只有认真检查修复或者更换控制器才能解决。
回复
64楼
取样电压、电流要正确
回复
65楼
1、先检查补偿柜的补偿控制器是否已经工作。。。能不能手动投入;
2、电容投入后电流有无变化,投入后功率因数是超前还是滞后??是非投入后是否过补偿???
3、最好办法是采取就地补偿或随机补偿方法。
回复
66楼
1、电容器实际没投入。
2、表有问题,是不是老在0.58发卡。
去掉电容器,看功率因数,
手动投上电容器再看功率因素(不用控制器,先接好,再送电)这样可以看电容器好坏、和控制器好坏。俩次比较功率因数。
回复
67楼
学习中。。。
回复
68楼
销售部:13917453363 钱坤
重庆西威机电有限公司 位于重庆市南坪高新技术开发区 , 成立于 1989 年 , 是国内最先将大功率电力半导体模块用于无触点开关系列和动态无功补偿及谐波治理装置的高低压成套设备企业之一。公司产品 92 年获国家发明专利 ( 专利号 89105945.8 ), 并多次荣获省、市、国家级多项科技进步奖 , 其中能耗制动交流无触点开关系列、低压无触点无功补偿装置系列被重庆市人民政府认定为 “高新技术产品” , 公司被重庆市人民政府命名为“质量效益型”、“科技型”企业。
公司现与多家知名企业在产品技术和市场领域进行了全方位的合作 ,其销售的产品覆盖了电力配电,电气传动,自动控制等各种领域,能承接企业的新建,改造等大小电气工程项目,为客户提供全方位技术和产品服务。
公司生产的 CJK型低压电容无功补偿装置是一种新型无功补偿系统,该技术居国内领先水平。产品采用电力半导体模块和先进电子控制技术,分相、分时、过零触发、无触点切换,具有无涌流、无振荡、快速响应、自动动态补偿、无火花、无噪声、效率高、寿命长等一系列优点,是传统的接触器老产品的理想升级换代产品,广泛适用于冶金、造船、汽车制造 、建材、机械制造、电力、化工、石油、造纸、煤炭以及市政 等用电负荷大,网压波动大,无功电流大且三相电流不平衡等行业的变电站、所。采用公司产品能为用户节省 30%左右的电网容量, 功率因数能够补偿到 0.95 以上 , 大大提高变压器的负载能力。 可节约大量的初期投资或增容投资,长期运行节约电能给用户带来可观经济效益。
近十多年来,公司产品已在上海宝钢、首钢、马钢、攀钢、酒钢、昆钢、武钢、本钢、鞍钢、重钢、上汽集团、重庆重汽、重庆长安福特汽车、江淮汽车、上海中船长兴造船、沪东造船、熔盛重工集团、伊利集团、重庆隆鑫集团等全国数百家大中型企业中使用,其中数十家大型企业和集团公司已成为我们公司的长期订货客户,这些用户使用我们的补偿装置解决了变频、整流系统和吊车系统频繁变化负载条件下的电网谐波冶理和无功功率补偿,使用我们的无触点系列开关实现了辊道电机的频繁快速安全操作和风机水泵类负载的可靠启动。
近十多年来 ,公司生产的无触点开关系列产品在全国各地已安装使用数为 1500多台套(6000多个功能单元),无触点补偿装置系列已安装使用数为900多台套(300000KVAR)。
公司遵循“开拓进取、求实创新、诚信为本、服务社会”的原则,坚持“质量第一,信誉至上”的方针,热情为用户提供 “ 一流产品、一流服务 ” 。欢迎广大客户光临惠顾!
重庆西威机电有限公司 2005 版权所有
回复
69楼
LZ的问题太不好解决了,什么也没说,只说没效果,天知道你怎么弄的,发这样白痴的问题叫别人怎么帮你?