近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。
近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。
72楼
无功补偿控制器的选型很重要,什型号和厂家
回复
73楼
1,用钳形表卡一下二次取样电流
2,检查一下电压取样信号!(直接母线到控制信号线,这样会正确一点)
回复
74楼
赞同五楼的意见
回复
75楼
受益匪浅呀
回复
76楼
我是做箱式变电站的,这个问题其实不难解决,请楼主检查一下线路。或先用手动一组组地投入,进行比较,若始终为0.58,说明电容器没有工作,或功率因数表测量位置不对,只测量了负载功率因数。
回复
77楼
请采用这样的处理方法:
1、先检查补偿柜是否已经工作?
方法:看有无电容投切的动作。如有电容投切,电容灯会亮,接触器会产生动作的响声,电容的电流表也有指示,说明已经工作。
2、检查补偿是否起作用?
方法:用手动方式,投入电容,每投入一组,查看电容电流是否同时增大,查看总电流是否有减少的趋势,无功表转动是否变慢。再手动切除,效果与前面应该相反。
3、检查能否自动工作?
方法:以上检查通过后,将补偿控制器转入自动工作状况,如果不能投入电容,要检查补偿器。
4、检查补偿器
方法:采样线路是否正常?极性是否正常?供电是否正常·····,后续检查就有点复杂,建议找柜子厂家来做了。
说的够详细了
回复
78楼
75KW的中央空调功率因数不应只为0.58。测量有问题
回复
79楼
1,用钳形表卡一下二次取样电流
2,检查一下请采用这样的处理方法: 电压取样信号!(直接母线到控制信号线,这样会正确一点)
方法:采样线路是否正常?极性是否正常?供电是否正常
说的够纤细了 你找线吧
回复
80楼
好像是接线有问题,如果没有问题不会不工作,另外用仪器检查线路的电流与相位看看表工作不工作。
回复
81楼
有可能是电流互感器接错线啦。改变一下接线方式就行了。