为什么无功补偿不起作用??
ley611
ley611 Lv.8
2007年02月25日 16:57:44
只看楼主

近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。

近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。
免费打赏
gznwdz
2007年07月05日 11:01:01
82楼
电容不投入,有以下几种可能:
1:控制器控制不好
2:控制器与接触器配合不好
3:可控硅或接触器调节不好
4:电网有谐波

南网电子的无功补偿控制器质量可靠 http://www.nw668.cn
回复
电气油子
2007年07月05日 18:28:28
83楼
前面的各位老兄已经说了这么多,我就不再多说了,电容补偿简单的很,就那几样,仔细分析一下,对自己也有提高.
回复
gudubainian
2007年07月10日 15:28:13
84楼
建议:1.检查一下电流取样的CT回路接线,检查电流取样是否正确;补偿器的取样电流应从靠近负载端的一侧取!
  2.检查一下电压取样信号!(直接母线到控制信号线,这样会正确一点)
  
3,负载投入太少,电流取样信号是否太小!
回复
zhaozhengxing402
2007年07月10日 22:27:55
85楼

除了上面诸位提到的原因外,请再关心一下中央空调是变频的吗?它是否向电网反供谐波,如果有的话,就有可能导致无功补偿器不动作或误动作;中央空调和其它设备如果经常轻载运行,那么电容容量就小了
回复
wuxuexiang
2007年07月13日 20:58:34
86楼
无功表如果接变压器高压端,又是高精度电表.要补到0.9都不易
回复
jiuswo1
2007年07月21日 12:51:30
87楼
公 司 简 介

重庆西威机电有限公司 位于重庆市南坪高新技术开发区 , 成立于 1989 年 , 是国内最先将大功率电力半导体模块用于无触点开关系列和动态无功补偿及谐波治理装置的低压成套设备企业之一。公司产品 92 年获国家发明专利 ( 专利号 89105945.8 ), 并多次荣获省、市、国家级多项科技进步奖 , 其中能耗制动交流无触点开关系列、低压无触点无功补偿装置系列被重庆市人民政府认定为 “高新技术产品” , 公司被重庆市人民政府命名为“质量效益型”、“科技型”企业。

 公司现与多家知名企业在产品技术和市场领域进行了全方位的合作 ,其销售的产品覆盖了电力配电,电气传动,自动控制等各种领域,能承接企业的新建,改造等大小电气工程项目,为客户提供全方位技术和产品服务。

  公司生产的 CJK型低压电容无功补偿装置是一种新型无功补偿系统,该技术居国内领先水平。产品采用电力半导体模块和先进电子控制技术,分相、分时、过零触发、无触点切换,具有无涌流、无振荡、快速响应、自动动态补偿、无火花、无噪声、效率高、寿命长等一系列优点,是传统的接触器老产品的理想升级换代产品,广泛适用于冶金、造船、汽车制造 、建材、机械制造、电力、化工、石油、造纸、煤炭以及市政 等用电负荷大,网压波动大,无功电流大且三相电流不平衡等行业的变电站、所。采用公司产品能为用户节省 30%左右的电网容量, 功率因数能够补偿到 0.95 以上 , 大大提高变压器的负载能力。 可节约大量的初期投资或增容投资,长期运行节约电能给用户带来可观经济效益。

  近十多年来,公司产品已在首钢、重钢、马钢、攀钢、酒钢、昆钢、武钢、本钢、鞍钢、上海宝钢、重庆重汽、重庆长安福特汽车、江淮汽车、上海上汽集团、伊利集团、重庆隆鑫集团等全国数百家大中型企业中使用,其中数十家大型企业和集团公司已成为我们公司的长期订货客户,这些用户使用我们的补偿装置解决了变频、整流系统和吊车系统频繁变化负载条件下的电网谐波冶理和无功功率补偿,使用我们的无触点系列开关实现了辊道电机的频繁快速安全操作和风机水泵类负载的可靠启动。

  近十多年来 ,公司生产的无触点开关系列产品在全国各地已安装使用数为 1500多台套(6000多个功能单元),无触点补偿装置系列已安装使用数为900多台套(300000KVAR)。    

公司遵循“开拓进取、求实创新、诚信为本、服务社会”的原则,坚持“质量第一,信誉至上”的方针,热情为用户提供 “ 一流产品、一流服务 ” 。欢迎广大客户光临惠顾!


联系人:钱坤.
电话:13917453363
回复
hantongkun-0015
2007年07月25日 17:58:50
88楼
我是做无功补偿的一般做到0.97以上,请联系我13854451066
回复
llln007
2007年07月25日 21:41:18
89楼
改变一下投入门限
回复
longping999
2007年07月26日 16:19:13
90楼
我也是成套设备生产厂家,也碰到同样的问题:低压补偿能手动和自动投入,功率因素也正常但供电公司的计量方式是高压计量.可每月收电费时还是会罚款,他们说高压表计功率因素只有0.63.请各位高手谈谈.
回复
gzlbshj
2007年08月02日 10:18:12
91楼
 无功补偿应按“分级补偿,就地平衡”原则,采用集中和随器补偿相结合的方案。对没有安装集中补偿装置的变电所10kV母线上加装补偿电容器,使无功得到平衡。在线路长负荷大的10kV线路上安装并联电容器进行分散补偿。对容量30kVA及以上的10kV配电变压器应随器就地补偿,使配电变压器自身无功损耗得到就地平衡。对7.5kW以上的电动机年运行数在1000h以上重点进行随机补偿。低压100kVA以上的动力用户安装电容补偿装置。
回复