答案:
1)第6题:
最底层的剪力:Vek1=160kN

由于1.15x160=184<0.0304x1.15x6000=209.76,因此底部的剪力受最小剪重比控制,需要选用209.76kN。根据抗规 5.2.5条文说明“对于存在竖向不规则的结构,突变部位的薄弱楼层,尚应按本规范3.4.4条的规定,再乘以不小于1.15的系数”,这个1.15是对薄弱层剪力考虑的一个增大系数,是留给薄弱层的工程安全富裕度,根据抗规来说,谁都不能把它吃掉。
因此最终的底部剪力Vek=209.76*1.15=241.224kN。 选D

2)第7题:
底部剪力调整前的剪力系数是:λ前=0.02667,λ后=0.03496,△λ0=0.03496-0.02667=0.00829

根据抗规5.2.5条文说明,T=3.8s>5Tg=5*0.25=1.25,且小于6s,属于位移控制段。
若结构基本周期位于反应谱的位移控制段时,则各楼层i均需按底部的剪力系数的差值△λ0增加该层的地震剪力——△FEki=△λ0GEi;
于是得到第二层的剪力:Vek2=150+△λ0 GEi=150+0.00829*1000=158.29kN
第六层的剪力:Vek6=40+△λ0 GEi=40+0.00829*600=44.974kN 选D
大家千万注意规范这部分是要求如何调整,注意看清楚了,没有多少的难度。

1.jpg


2.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • boldedman
    boldedman 沙发
    按照10年高规,系数为1.25吧。赞成解题过程
    这些题目有没有电子版的,上传一份。非常感谢
    2012-09-07 09:38:07

    回复 举报
    赞同0
  • gaojingwang
    gaojingwang 板凳

    同意
    2012-09-05 21:52:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2182 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2011年下午32题,关于验算配筋率求解答

答案中有验算配筋率,可是求的是受压钢筋的面积,高规6.3.2给出的是受拉钢筋的配筋率验算 ,答案就是用的这个来验算 ,是这怎么回事啊,求解答