2009年案例下午第20题,消火栓用水量问题
tzcd9898
tzcd9898 Lv.4
2012年08月31日 11:43:12
只看楼主

2009年案例下午第20题,室内外消火栓用水量应取20L/S,因为题目明确是49米的综合楼,没有面积提示,应按二类高层考虑。不知各位有何高见?

2009年案例下午第20题,室内外消火栓用水量应取20L/S,因为题目明确是49米的综合楼,没有面积提示,应按二类高层考虑。不知各位有何高见?
免费打赏
waterdn
2012年08月31日 16:26:51
2楼
这题是应该按二类计算,水幕按三小时计算,结果没答案
回复
tzcd9898
2012年09月03日 14:32:42
3楼
谢谢。正解!