这样的风管同仁见过没有?
yuxinwei1982
2012年09月01日 00:10:24
来自于中央空调
只看楼主

总觉得这样做的风管很别扭。。。规范查了也没有找到,

总觉得这样做的风管很别扭。。。规范查了也没有找到,

CIMG2400.JPG


CIMG2401.JPG


CIMG2404.JPG

免费打赏
浩叔聊机电
2012年09月07日 14:11:55
12楼
回复
fzcefc
2012年09月07日 15:19:09
13楼
1、水平支管部分应该先完工,施工班组一般情况下统一下料,并尽量减少风管长度规格,就可能出现水平管方向过长。
2、由于HEPA箱必须跟随库板(1200×600)位置,1图水平支管垂直于HEPA箱,2图水平支管水平于HEPA箱,就可能造成支管过长。
3、不要看成3通,看成下插管,就可以理解了,再不然换成软接就好了。
4、其实,真正有问题的恰恰是软接,图中风管与HEPA箱硬联接,这样人员在吊顶上行走或搬运货物时,HEPA箱与吊顶库板之间将——
回复
俗人
2012年09月08日 09:02:33
14楼
个人感觉很正常 还不错
回复
t6306tom
2012年09月08日 14:53:39
15楼
这样做从感官上看似乎不太美观,其实难度挺大,大小头接S弯,既费工又费料,没有一定的技术和钣金工的基础是做不出来的。没有违反施工规范要求。
回复
t6306tom
2012年09月08日 14:54:11
16楼
这样做从感官上看似乎不太美观,其实难度挺大,大小头接S弯,既费工又费料,没有一定的技术和钣金工的基础是做不出来的。没有违反施工规范要求。
回复
wuliao607
2012年10月26日 16:57:14
17楼
好像没什么问题吧,有点丑而已,有时候因为一些特殊原因没按常规做而已
回复
wuliao607
2012年10月26日 16:58:33
18楼
这样的风管要是哪个施工队做不出来那他就不要接工程了
回复