无功补偿怪事一桩
gao428
gao428 Lv.2
2007年02月26日 21:07:45
只看楼主

某用电单位下班的时候,短时间内突然切断了很多感性负载,用于补偿感性负载的多个电容器没有来得及退出电网,怪事就发生了:无功功率补偿控制器不但没有切除多余的电容器,而且将全部电容器投入了电网,接着是“死机”整整一个晚上。到第二天电工上班后发现、拉闸、重新上电,一切恢复正常,就像什么都没有发生过一样。这样的事情不知道你有没有碰到?想知道是什么原因吗?大家讨论讨论。

zhanghui9270
2007年05月23日 11:30:55
92楼
控制器不行呗,你换一个好了,不然要是投不上的话供电局就给你下单了
回复
yang1234567898
2007年05月25日 10:52:53
93楼
我也遇到过今天才知道点谢谢楼上的
回复
无名2520
2007年05月26日 10:49:01
94楼
牛,关注中,
谐波危害倒是应该注意的问题
回复
llln007
2007年05月28日 11:35:38
95楼
没见过这种事情!学习中哈哈
回复
taohuaduo.duo
2007年05月30日 16:57:04
96楼
回复
llln007
2007年05月31日 08:47:59
97楼
我也觉得这多半是投切判据不对,设计上的缺陷!不是什么怪事,只是复杂情况没有考虑到而已
回复
lhhong1
2007年06月01日 09:23:03
98楼
gao428s说:所有的无功功率补偿控制器都是采用了“直流采样”方式、并基于“过零比较”原理进行设计的。
gao428s说认为这种设计思路,在谐波条件下是有问题的。详细原因请快写出来评判。
回复
gao428
2007年06月01日 14:38:02
99楼
欢迎大家光临本楼,102说得对极了,我本意是要告诉大家:几乎所有的(或者绝大多数)电脑型无功功率补偿控制器都是采用了“直流采样”方式、并基于“过零比较”原理进行设计的。 这种设计思路,在谐波条件下是有问题的。并且提供了一种鉴别方法。
详细分析请看第二页47楼,以及第三页64楼。鉴别方法请看第三页69楼。欢迎请登陆:http://www.sz6rf.com 进一步探讨。
回复
koushun
2007年06月04日 13:39:42
100楼
我们厂用的指月的也曾经发生过
回复
zhangbinglong
2007年06月05日 15:24:29
101楼
谢谢各位!!!!让长我见识了.
回复