某用电单位下班的时候,短时间内突然切断了很多感性负载,用于补偿感性负载的多个电容器没有来得及退出电网,怪事就发生了:无功功率补偿控制器不但没有切除多余的电容器,而且将全部电容器投入了电网,接着是“死机”整整一个晚上。到第二天电工上班后发现、拉闸、重新上电,一切恢复正常,就像什么都没有发生过一样。这样的事情不知道你有没有碰到?想知道是什么原因吗?大家讨论讨论。

2007年06月25日 14:13:27
112楼
谈技术怎么插广告了!
回复
boymake2006
2007年07月05日 10:35:58
113楼
我想不是电脑型的就不会出现这种情况了。
回复
chuliutao
2007年07月05日 13:07:05
114楼
后两帖呢?
急盼!!!
回复
wangmin2007
2007年07月05日 13:42:44
115楼
楼主最近又有新的构思吗?盼!!!!!!!!!!!
回复
angelxf103
2007年07月05日 14:41:37
116楼
从上面知道了电容补偿器的一些缺陷 顶
回复
gao428
2007年07月05日 22:40:26
117楼

其实已经有《续集》了呀,内容是分析为什么用“交流采样-波形分析”技术设计的无功功率补偿控制器能抵御谐波而稳定工作。请点击:http://co.163.com/forum/content/880_699663_1.htm#r6517109
回复
lbf568123
2007年07月06日 17:27:53
118楼
谢谢各位提供了这么多有用的分析,感觉学了不少。其实在并联补偿电容器上串联一定的电感,能起到抑制涌流的作用,并能起到削弱谐波的作用。
正常50Hz时,容抗Zc/感抗Zl=9:1,主要表现为电容特性,依然能够作并联补偿功能。
谐波150Hz时,容抗Zc/感抗Zl=1:1,对谐波表现短路特性,可就地消除谐波。
回复
wyj-234
2007年07月06日 19:54:21
119楼
楼主应该将电容及控制器型号告诉大家,现在的电容及控制器一般不会出现这样的问题!
回复
lingxuct
2007年07月06日 21:08:03
120楼
感谢“高师良伯”掀起这《无功补偿控制器》技术的讨论热潮。
分析结论是:1、电容多投会放大谐波;2、过零比较法在有谐波情况下会出错;3、多投了二个“该死的”电容器!
“高师良伯”对电路分析有一定能力,也说到“过去老式的控制器没有出错”,也提到一个产品不会出错。
泼点冷水:“高师良伯”说:“都用电子线路先将交流电流信号变成交流电压信号,然后用电子整流线路将其变成直流电压,这个直流信号的电压高、低代表了电网电流的大、小。将这个直流信号送入微电脑芯片进行“模/数”转换,便可以得到电网电流的大小数值了。但是,就是这一个交流-直流的变化过程,将样本电流中大量的信息给丢掉了,剩下的仅仅是样本电流的峰值而已。只要电流的峰值点变动,测试结果便有偏差。”这模/数转换中取峰值?这个峰值与过零比较有什么关系?过零比较只要把电压过零点与电流过零点比较就可以了,还要用峰值?
“高师良伯”说:“在谐波条件下过零点会发生移动,严重时在一个周期内甚至会产生多个(不再是两个)过零点。造成无功补偿控制器在谐波条件下出错。”这谐波出现了比基波多许多的过零点,是电压过零还是电流过零?这控制器设计者连20ms一个周期也没考虑到?电压过零点被谐波提前了多少角度?能使这么多电容器投入还拉不上去?!
“高师良伯”就没说电容是怎样把谐波放大的,是不是电容越多,放大能力越强?!
回复
zgb_qygas
2007年07月07日 18:08:55
121楼
我公司也遇到过同类问题,还有一种情况是晃电之后,电容也全投,然后死机,这应该是控制器的设计缺陷。