无功补偿怪事一桩
gao428
gao428 Lv.2
2007年02月26日 21:07:45
只看楼主

某用电单位下班的时候,短时间内突然切断了很多感性负载,用于补偿感性负载的多个电容器没有来得及退出电网,怪事就发生了:无功功率补偿控制器不但没有切除多余的电容器,而且将全部电容器投入了电网,接着是“死机”整整一个晚上。到第二天电工上班后发现、拉闸、重新上电,一切恢复正常,就像什么都没有发生过一样。这样的事情不知道你有没有碰到?想知道是什么原因吗?大家讨论讨论。

2007年07月07日 22:49:38
122楼
124楼:“高师良伯”这个称号不敢当啊。各人专业不同,可能某个方面研究深一点而已。
说一下电容器放大谐波问题:电容器的容抗=1/2πfc(式中f是频率c是电容器的电容)。可以看到频率愈高电容器的容抗愈低,电容器对五次谐波的阻抗只有50赫的五分之一,电容器对十一次谐波的阻抗只有50赫的十一分之一。如果电网上没有谐波,那么通过电容器的电流应该是电容器的额定电流(可以由电容器的容量和电压计算出来)。如果电网上有一台设备产生谐波电流,通过电网阻抗产生谐波电压,谐波电压加在电容器两端,由于电容器对谐波的阻抗非常小,产生的谐波电流很大,流过电容器的谐波电流又会影响电网谐波电压的增加。这便是电容器放大谐波的原由,投入的电容器愈多,阻抗愈小,谐波放大愈厉害。
回复
ikq710
2007年07月07日 23:11:08
123楼
我也遇到过多次,基本上是更换控制器后解决,有一次是更换了N个控制器后仍然如此,后来发现是一个电焊机做得怪,提前停了这个电焊机就OK 。
回复
huangpeiyuan2007
2007年07月08日 01:18:01
124楼
回复
zhong-wei-jie
2007年07月08日 07:44:58
125楼
我们厂的变压噐容量是1000kva,负荷不到一半,却投入了全部10x30Kvar的动态补偿电容,有一天上级电网部门来校验有功表,显示的功率因素是0.91,感觉非常的不协调,会是什么问题呢?
再说了,过零点比较不是同频率的电压与电流比较吗?
回复
research03
2007年07月08日 16:42:40
126楼
学习了 电的东西越学越多啊
回复
boymake2006
2007年07月09日 10:05:11
127楼
关注中。。。。。。。。。。。。
回复
mgdmdgc888
2007年07月11日 14:59:41
128楼
我本身是在开关厂工作的,非常同意20楼的说法,但好的控制器和国产的确实技术上差很多,建议有钱时还是用ABB的或其他好的牌子.
回复
angelxf103
2007年07月20日 14:20:25
129楼


并联谐振是会产生过高的电流,串联谐振才会产生过高的电压,据我所学
回复
mzl1971829
2007年07月20日 19:45:15
130楼
补偿器质量有问题,我是搞电容柜的,维修时也出现这种现象,拔下二次控制熔断器,再插上既可,以后我在补偿器选型时注意了,不再选用质量不可靠价格低的产品。哈哈!
回复
yangxiuling5210
2007年07月22日 12:29:51
131楼
我同意20楼的说法,如果用户要是把好质量这环,我们更愿意使好件,
回复

相关推荐

APP内打开