某用电单位下班的时候,短时间内突然切断了很多感性负载,用于补偿感性负载的多个电容器没有来得及退出电网,怪事就发生了:无功功率补偿控制器不但没有切除多余的电容器,而且将全部电容器投入了电网,接着是“死机”整整一个晚上。到第二天电工上班后发现、拉闸、重新上电,一切恢复正常,就像什么都没有发生过一样。这样的事情不知道你有没有碰到?想知道是什么原因吗?大家讨论讨论。
我在第11楼里讲的一些有关电容器放大谐波的原理说法欠妥,并不是谐振造成的。电容器放大谐波的准确说法请大家看第126楼。
至于133楼“并联谐振是会产生过高的电流,串联谐振才会产生过高的电压”说反了。
不管是并联谐振还是串联谐振,在谐振回路内部,电容器和电感上都会产生大电流和高电压。对谐振回路外来说:
在并联谐振时,电容器和电感并联,所以电容器和电感共同产生的高电压影响电网。在谐振电路内部由于电容器和电感的电流相位相反,所以电流虽然很大,电容器和电感的电流互相对流,对电网影响不大。
在串联谐振时,电容器和电感串联,电容器和电感的电压虽然都很高,但两个电压相位相反,大部分抵消,对电网产生低阻抗,引起大电流。
回复
133楼
没有讲清楚故障的真正现象和原因,却陷于了不明不白的谐波泥海之中。技术分析要用数据和理论来说话的,我认为!
回复
134楼
我同意这个观点,但不知道楼主的单位是工厂还是办公楼一类的... ... ...谐波可以引起好多麻烦事
回复
135楼
学了不少知识.我觉得搞设计得工程师最值的看一看.使用者和维修电工还是希望用到好产品.现在的产品真的不如二十年或是三十年前的.
回复
136楼
那么多巧合吗?可能???????刚好???????
回复
137楼
同意六菱电子看法
回复
138楼
有谁做低压SVC
回复
139楼
我们公司也是做无功补偿的 ,没有见过这种怪事。值得学习。
回复
140楼
xiexie
回复
141楼
向所有认真回复的师傅们致敬!祝你们工作顺利,身体健康。
回复