无功补偿怪事一桩
gao428
gao428 Lv.2
2007年02月26日 21:07:45
只看楼主

某用电单位下班的时候,短时间内突然切断了很多感性负载,用于补偿感性负载的多个电容器没有来得及退出电网,怪事就发生了:无功功率补偿控制器不但没有切除多余的电容器,而且将全部电容器投入了电网,接着是“死机”整整一个晚上。到第二天电工上班后发现、拉闸、重新上电,一切恢复正常,就像什么都没有发生过一样。这样的事情不知道你有没有碰到?想知道是什么原因吗?大家讨论讨论。

2007年03月04日 10:28:04
42楼
你们的公司在哪,你们在设计是客户没有技术协议?遇到这种情况在设计是要考虑用滤波电抗器、电容器,而且这种情况是在所有负载在同一瞬间断开而产生的大的谐波造成的。
回复
james_caom
2007年03月04日 10:49:02
43楼
quote]以下是引用gao428在2007-02-28 20:47:08.0发表的内容:
我的第三贴:
感谢9楼、10楼两位前辈的关注,小弟这里献丑了,若有错误,请多包含!
告诉大家,是谐波闹的鬼!因为,我在示波器上看到,当电网上感性负载较少,被投入较多电容器时,电网上电压、电流的波形发生了严重的畸变——也就是说,电网上发现了很大的谐波,是畸变的电压、电流——导致了无功功率补偿控制器的错误判断。
然而,此时已经下班,电网上用电器本来就很少,哪里来的谐波源呢?其实,因为谐波源是无处不在:变压器、电动机、日光灯、各种电子设备等等,这些设备所产生的谐波虽不大,但是只要在电网上存在电感、电容参数,又恰巧电感和电容谐振在这个谐波频率附近,于是这些设备所产生的谐波将会被放大,导致电流、电压的波形发生严重畸变。特别是在很多电容器滞留在电网上,此时电容的谐波等效阻抗较小,很容易与系统上的感性负载发生谐振。造成电压和电流的波形严重畸变。
这里要特别告诫大家的是:谐波问题并不是一定要有较大谐波源的用户才需要考虑的问题,而是所有无功补偿用户都要认真对待的问题。
欲知后事如何,且看下帖分解。


还是控制器太差,控制器应包含谐波抑制回路。
电容的谐波等效阻抗较小,但是电容器是串有电抗器的,否则谐波回损毁电容器。
电网中的谐波源是各类电子整流设备。电网中谐波含量过高,是不符合电能质量标准的。
建议楼主对谐波源进行分析,对关键的谐波源进行抑制。
电容器的分组是不能任意分的。电容器分组要避免系统谐振。楼主应对电容器分组进行调整。
回复
gulingchong
2007年03月04日 16:55:02
44楼
我们也见过这样的事情.老是出现补过的现象.
回复
gao428
2007年03月04日 19:38:44
45楼
我的第五贴:
所谓“直流采样”是指无功功率补偿控制器将采样信号送入微电脑芯片时,已经转变成了直流。因为微电脑芯片必须在直流状态下工作。以电流检测为例,无功功率补偿控制器从电流互感器上取得了一个样本电流,它是一个与电网电流变化相同、大小成一定比例的交流电流信号。为了便于微电脑芯片测试,设计人员一般都用电子线路先将交流电流信号变成交流电压信号,然后用电子整流线路将其变成直流电压,这个直流信号的电压高、低代表了电网电流的大、小。将这个直流信号送入微电脑芯片进行“模/数”转换,便可以得到电网电流的大小数值了。但是,就是这一个交流-直流的变化过程,将样本电流中大量的信息给丢掉了,剩下的仅仅是样本电流的峰值而已。只要电流的峰值点变动,测试结果便有偏差。对照附图,我们便可以清楚了解谐波会改变电网电压和电流的峰值,造成无功功率补偿控制器在谐波条件下出现很大误差。
回复
yupingmask
2007年03月04日 19:39:49
46楼
学习……遗憾,我做电气是半路出家(以前不是这个专业),实际工作环境又没机会遇到楼主说的类似事件——我上传过图纸,看过的人知道,我们这里电房一块被供电局垄断了,建筑电气设计人员的电柜图纸只是做配电示意参考——唉~~~以后要跳到另个地方工作遇到柜里的事就瞢了,所以有机会多学习——谢谢楼主了!!
回复
shuonixing
2007年03月04日 20:10:23
47楼
学习ing……
回复
huerfei008
2007年03月04日 20:55:39
48楼
应该是如
应该是这样
回复
minwenjie9997
2007年03月04日 21:50:28
49楼
看了上面的分析,我还是一头雾水!
回复
gongwanni
2007年03月04日 22:09:25
50楼
可能是切除部分感性负载时产生的瞬时高电压对控制CPU产生了冲击,致使“死机”。
回复
wangydq
2007年03月05日 08:40:04
51楼
我要问楼主您的控制器是动态补偿控制器吗?如果是那就是瞬间造成的误判.如果是静态的 那就是控制器质量的问题
回复