某用电单位下班的时候,短时间内突然切断了很多感性负载,用于补偿感性负载的多个电容器没有来得及退出电网,怪事就发生了:无功功率补偿控制器不但没有切除多余的电容器,而且将全部电容器投入了电网,接着是“死机”整整一个晚上。到第二天电工上班后发现、拉闸、重新上电,一切恢复正常,就像什么都没有发生过一样。这样的事情不知道你有没有碰到?想知道是什么原因吗?大家讨论讨论。

2007年03月06日 19:17:24
62楼
我的第六贴:
“过零比较”测相位的具体做法是:先将无功补偿控制器从电网上采集的电压、电流交流信号,各通过一组由差分放大器构成的过零比较器,交流电的正半周通过比较器变成了高电平;交流电的负半周通过比较器变成了低电平,交流经过比较器变成了直流方波。微电脑芯片通过测量电流方波过零时刻到电压方波过零时刻之间的时间差,便可以得到电流、电压的相位差φ,进而得到功率因数COSφ。我们再一次注意到通过变换,采样信号中大量的信息给丢掉了,剩下的仅仅是电流和电压的过零点而已。只要过零点一错,测试结果功率因数COSφ便错。
对照附图,我们便可以清楚了解,在谐波条件下过零点会发生移动,严重时在一个周期内甚至会产生多个(不再是两个)过零点。造成无功补偿控制器在谐波条件下出错。
回复
daesales@co163
2007年03月07日 14:12:31
63楼
学习!
回复
gao428
2007年03月07日 19:40:33
64楼
我的第七贴:
综上所述,无功补偿控制器在谐波条件下出错,是源于设计理念问题,凡是采用“直流采样-过零比较”原理设计的无功补偿控制器,都应该有这个问题。尽管在一般正常环境下,控制器能够正常工作,然而在特定条件下,它的某些缺陷才会暴露出来。而且,市场上该种控制器不在少数!在谐波问题越来越突出、越来越被重视的今天,我们做成套的朋友在选择配套控制器的时候要慎重:不只好用,还要可靠。
这里先预告一下:明天我们来一些实际一点的,介绍一个方法:怎样判断无功补偿控制器的优劣。请不要错过呀!
回复
szwxdljr
2007年03月08日 13:52:29
65楼
应该是控制器的设计问题,控制器有缺陷,我公司是采石企业,负荷较大,负载要么全开,要么全关,以前用过好几个牌子的补偿控制器,出现过楼主阐述的情况,负载突然减少或停止,电容器非但没有退出,反而还投入了电容器,呈过补状态,导致罚款。后来改用苏州一企业的JKL21AⅢ型控制器后,类似现象未再发生过。看来还是控制器的问题。
回复
shykid
2007年03月08日 19:30:39
66楼
学习学习~~~!
回复
gao428
2007年03月08日 20:16:17
67楼
我的第八贴:
做成套的朋友请注意:怎样判断无功补偿控制器在谐波条件下会不会出错呢?小弟这里教大家一招:
在空载、或轻负载的情况下,手动将所有补偿电容器投入电网,观察无功补偿控制器的功率因数显示是否出错。正常时应显示超前0.1左右,出错时会显示滞后。大家试试吧,很灵的!
不过试验时间不要太长,因为这时电压可能会升得很高。
回复
qq249992508
2007年03月09日 08:46:17
68楼
学习下,无功功率补偿控制器。对价格性能不同选择有了 更具体的认识。免得光看厂家介绍,不明白怎么回事
回复
ehbye_2004
2007年03月09日 11:08:40
69楼
楼主提到“罪魁祸首是这1、2个电容器。究竟是什么原因?”,
我认为这和电容器没有关系的。
回复
gao428
2007年03月09日 19:39:53
70楼


哈哈!这位朋友真信了。
可不是吗?10个电容器在电网上,控制器“超前”判成了“滞后”,人工切除了2个,控制器就正常了,2个电容器不是罪魁祸首吗?经过分析,找到了根本原因还是出在控制器身上,是后来的事。
不过,事情启发了我们,利用空投电容器来判断控制器好坏,不是变坏事为好事吗?
回复
wang8067
2007年03月10日 00:49:04
71楼
有可能是电压突然升高等原因造成控制器功能紊乱而死机,
这是补偿控制器功率因数测量出错,误判为欠补,所以继续投电容,直到投完为止。是严重的设计缺陷!
如果不是电工天天检查,会导致无功严重超标,将受到罚款。
内部单片机蓄乱,换掉