无功补偿怪事一桩
gao428
gao428 Lv.2
2007年02月26日 21:07:45
只看楼主

某用电单位下班的时候,短时间内突然切断了很多感性负载,用于补偿感性负载的多个电容器没有来得及退出电网,怪事就发生了:无功功率补偿控制器不但没有切除多余的电容器,而且将全部电容器投入了电网,接着是“死机”整整一个晚上。到第二天电工上班后发现、拉闸、重新上电,一切恢复正常,就像什么都没有发生过一样。这样的事情不知道你有没有碰到?想知道是什么原因吗?大家讨论讨论。

2007年03月15日 22:22:50
82楼
一点不错,电容器对谐波的放大可厉害呢!很多人可能没有体会。根据我的理解,电容器在对谐波的放大的原理是一种谐振。也就是说,电网上的电容和电感发生并联谐振,电容和电感上的电压会提高Q倍,严重时会击穿绝缘层、毁坏设备。谐波对电容会产生大电流,造成电容器发热、甚至爆裂。
回复
dong118888
2007年03月22日 08:19:46
83楼
回复
gao428
2007年03月24日 20:08:08
84楼
回复
wangmin2007
2007年04月03日 12:29:48
85楼
看过了,又了解到不少知识
回复
hjghzx
2007年04月20日 22:07:22
86楼
是过补偿的问题,电容的电压不能突变.现有的功率补偿一般有个延时断开电容补偿接触器,当电感性的负载突然在很短的时间断开,电容接触器不能也相应的切除,而这时的功率补偿仪上的电流测量部分还在和电压部分进行测量比较,此时已是容性负载,功率补偿仪上的微电脑会继续输出信号,投入接触器,象一个正反馈,投入的越多,无功也越多,形成死机.所以在拉闸时有一定的时间间隔.拉闸、重新上电,一切恢复正常.
回复
walen2001
2007年04月21日 09:09:41
87楼
谢谢了,知道点东西了!
回复
wangmin2007
2007年04月23日 10:07:34
88楼
关注..............
回复
btwrd
2007年05月17日 19:22:57
89楼
这个问题也可以这么理解:
1、首先电容器与电网的阻抗刚好在某一频率下谐振、此时电网中还正好存在该频率的谐波电流,于是谐波电流被放大(谐振)。导致电压电流波形发生了畸变;
2、控制器本身也有缺陷,不管是理论还是硬件,反正它不能够在这种情况下正常工作。
3、罪魁祸首那两个电容器,可能刚好把这两个电容器切除以后,电容器总的的电容值发生了变化,无功补偿设备与电网谐振的条件被破坏了,电网电压电流又恢复了(接近)正常水平,因此此时控制器又可以正常工作了。
4、建议楼主在切除两个电容器前后各用示波器测量电网波形。
回复
scl2007
2007年05月17日 22:19:27
90楼
没遇到过,学习中。
回复
nwz567
2007年05月19日 16:21:28
91楼
控制器质量不好
回复