地下室污水排放效果差,如何处理为妙!!!
yangfenbo
yangfenbo Lv.3
2012年09月01日 10:02:31
只看楼主

由于规划设计问题,导致卫生间污水无法直接排出室外。先直接排放到地下二层单独设立的污水间的集水井,1000*1000*1500规格,里面设两台潜污泵抽到室外。这样致使高峰期时大量污水进入,遇到东西下来未进行过滤就需要泵直接抽走,虽然是大功率带铰刀潜污泵,但是还是经常导致泵堵塞,污水就流到车库搞得臭气冲天。还请各位专家给予提出意见,谢!个人愚见: 在污水间前再挖一个沉淀池,污水流入后先进行过滤,然后进入集水井内,在集水井内再加一个不锈钢过滤器(可拆卸清理),这样应该可以确保潜污泵经常性的堵塞,也确保污水提升排放的正常。

还请各位专家给予提出意见,谢!



个人愚见:
在污水间前再挖一个沉淀池,污水流入后先进行过滤,然后进入集水井内,在集水井内再加一个不锈钢过滤器(可拆卸清理),这样应该可以确保潜污泵经常性的堵塞,也确保污水提升排放的正常。
免费打赏
danchengtumu
2012年09月03日 17:04:14
2楼
你的意见很好 很可行
回复
mujian1997
2012年09月03日 17:04:44
3楼
把污水井做大一点,潜污泵加不锈钢过滤网;定期清掏,效果会好 一点。
回复
scyjscc
2012年09月03日 19:51:25
4楼
把污水井做大一点
回复
lgqkk
2012年09月03日 22:20:49
5楼
千万不要在泵那里加什么过滤网,清洗过滤网的工作量太大,物业会安排人天天清滤网的吗,谁愿意做这样的事?如果滤网堵了还容易烧泵;
在集水井前加沉淀池,沉淀池设一道格栅,一道格网,格栅、格网截面积设大点,这样就不容易堵,清理起来也容易,这样不会影响泵,泵根据液位自动启停。
其实潜污泵不是很好用,检修起来太麻烦,要从水里提起来,如果有条件的话可以用自吸泵,检修方便。
回复
sjzsnzhb
2012年09月04日 16:41:47
6楼
不要在泵吸入口周围加过滤网,污水工况复杂、油脂、纸屑、菜叶、毛发会很快堵塞过滤网的,物业不可能安排人天天维护,烧泵损失就更大了,还是泵前端有沉淀井效果好。
回复
jingshouda
2012年09月04日 18:27:15
7楼
地下室的化粪池放大处理,水泵可采用自搅均功能的.同时潜污泵的流量和扬程等技术参数要合量,一用一备.建议水泵和控制箱选择性价比高的.保险且见.
回复
shbs_xwq
2012年09月06日 11:03:50
8楼
设计的败笔啊!!!!
回复
老松树大松树
2012年09月06日 11:54:03
9楼
回复
yxq-008
2012年09月06日 17:11:30
10楼
在污水间前再挖一个沉淀池,污水流入后先进行过滤,然后进入集水井内,这个肯定是不可行的,那不等于在车库建了一个化粪池吗?
建议:1、先检查潜污泵的流量是否满要求,不满足就需要更换潜污泵。
2、潜污泵运行控制是否有问题,要设一个警戒水位,达到警戒水位时要两台泵同
时启动。
回复
fanfannihaoma
2012年09月06日 23:27:12
11楼
这个加沉淀池有点过了,室内做这个不妥。在集水坑及水泵设计满足要求的前提下还排水不畅,可检查起停泵水位是否有问题,若不是只能说你这个楼上使用者素质有点。。。
回复