关于一级负荷中双路电源的问题请教?
yukui1981
yukui1981 Lv.2
2007年02月27日 14:00:43
只看楼主

有个问题向大家请教~本人正在做一个项目的前期,该项目为一级负荷,高压10kV供电,并且拟配值备用发电机组,但是小区外电网只有一个临近的35kV变电站,小弟想请教一下~从一个变电站不同10kV母线引出的两个(35kV站两个变压器,单母线分段)10kV电源,沿同一路由敷设进小区的电源能算一级负荷吗?

有个问题向大家请教~
本人正在做一个项目的前期,该项目为一级负荷,高压10kV供电,并且拟配值备用发电机组,但是小区外电网只有一个临近的35kV变电站,小弟想请教一下~从一个变电站不同10kV母线引出的两个(35kV站两个变压器,单母线分段)10kV电源,沿同一路由敷设进小区的电源能算一级负荷吗?
免费打赏
sheshi38du
2007年02月27日 14:22:36
2楼
不算
回复
yukui1981
2007年02月27日 15:14:46
3楼
请问那里有这方面的规定?是JGJ/T16吗
回复
yukui1981
2007年02月28日 08:11:16
4楼
请老师说详细点好吗?
回复
yukui1981
2007年03月01日 10:54:07
5楼
请诸位老师指点一下吧?有这方面的规定吗?
回复
yukui1981
2007年03月01日 10:54:49
6楼
有这方面的规定吗?谢谢~
回复
gdx8785
2007年03月01日 13:09:27
7楼


见《供配电设计规范》2.0.2条
回复
ronaldinho
2007年03月01日 14:36:04
8楼
严格的说,"从一个变电站不同10kV母线引出的两个(35kV站两个变压器,单母线分段)10kV电源,沿同一路由敷设进小区的电源能算一级负荷吗?"这不符合一级负荷供电要求,这是两回线路,不是两个电源.如果该项目"拟配备用发电机组"那就没问题了.

回复
yukui1981
2007年03月02日 08:32:56
9楼
谢谢大家的指点!
回复
yuanxiaini
2007年03月02日 12:41:57
10楼
有备用发电机就是双电源了
回复
会飞的海豚
2007年03月02日 15:37:28
11楼
同意八楼的解释,配备自备电源就可以是双电源,一级负荷是要双电源供电的,
回复

相关推荐