关于一级负荷中双路电源的问题请教?
yukui1981
yukui1981 Lv.2
2007年02月27日 14:00:43
只看楼主

有个问题向大家请教~本人正在做一个项目的前期,该项目为一级负荷,高压10kV供电,并且拟配值备用发电机组,但是小区外电网只有一个临近的35kV变电站,小弟想请教一下~从一个变电站不同10kV母线引出的两个(35kV站两个变压器,单母线分段)10kV电源,沿同一路由敷设进小区的电源能算一级负荷吗?

有个问题向大家请教~
本人正在做一个项目的前期,该项目为一级负荷,高压10kV供电,并且拟配值备用发电机组,但是小区外电网只有一个临近的35kV变电站,小弟想请教一下~从一个变电站不同10kV母线引出的两个(35kV站两个变压器,单母线分段)10kV电源,沿同一路由敷设进小区的电源能算一级负荷吗?
免费打赏
littlesea
2007年03月02日 18:03:55
12楼

严重同意。
回复
lijiefu18
2007年03月02日 21:24:49
13楼
一级负荷应该是采用双电源,两回路都是来之不同的电厂或变电站
回复
colourcat_3392
2007年03月03日 14:03:48
14楼
这个是双回路,不过负荷可靠性不高,应从不同变电所提供
回复
rencom886@co163
2007年03月03日 15:04:44
15楼
自备发电机,采用一路高压就可以了,要做到所有双电源的两个回路均分别引自变压器和发电机。那么首先发电机容量肯定不小吧,第二,要是变压器正常运行,某一双电源回路故障,那么发电机就应该30S内启动,太浪费了吧。本人在做工程时除了一级负荷中特别重要的负荷用发电机做第三电源,其他情况慎用发电机
回复
lhjun150212
2007年03月03日 16:28:14
16楼
算不算一级负荷就看能否满足当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
回复
zigj
2007年03月03日 17:39:06
17楼
问题是35KV变电所两台变压器35KV侧是否独立的进线线路,如果这两台变压器分别由独立的电源供电.
给你提供的电源应该是"两个独立的电源",可以为一级负荷供电.如果再加上发电机的电源,应该是"一级负荷中
特别重要的负荷"这一类.
回复
ayong423
2007年03月04日 21:50:43
18楼
学习
回复

相关推荐

APP内打开