请问2011年案例上午 第17题,关于配电室最小净宽如果按照GB50060-2008 5.4.4条 答案是2X(1000+1500)+双车长+900 =5900+双车长 ( B)如果按照GB50053-1994 4.2.7条 答案是2X(800+1500)+双车长+900 =5500+双车长 (A)
请问2011年案例上午 第17题,关于配电室最小净宽
如果按照GB50060-2008 5.4.4条 答案是2X(1000+1500)+双车长+900 =5900+双车长 ( B)
如果按照GB50053-1994 4.2.7条 答案是2X(800+1500)+双车长+900 =5500+双车长 (A)
2楼
麻烦哪位高手给指点一下啊,谢谢。
回复
3楼
是不是GB50060-2008的设备双排布置,就包含了双排面对面和双排背对背。
GB50060>>GB50053
回复
4楼
GB50053是适用范围是:10kV及以下的,该题属于35kV变电所,应该适用与GB50060的条款.
回复
5楼
谢谢你的回复,我还想再问一下,如果我们就是一个10KV变配电室,是不是优先选用GB50053.谢谢。
回复
6楼
我个人认为还是选择适用50060较好,0.4kV的配电柜适用50053比较合适,因为10kV配电室作为进线柜一般柜数较少,很少见过双排布置的,一般一派布置就够了,倒是低压0.4kV的一般柜子比较多才用双排布置.个人见解.不一定对阿!
回复