bridegrom Lv.7
2012年09月02日 00:02:32
只看楼主

关于送电时PT的开口三角发生短路,将中性点接线烧坏,但是为什么pt的一次保险不会熔断,因为中性点线已经熔断了,而且pt测量的断路器也没有跳,到第十什么原因,一般在开口三角不加二次保险,但是短路的话,有什么班法制止吗

关于送电时PT的开口三角发生短路,将中性点接线烧坏,但是为什么pt的一次保险不会熔断,因为中性点线已经熔断了,而且pt测量的断路器也没有跳,到第十什么原因,一般在开口三角不加二次保险,但是短路的话,有什么班法制止吗
免费打赏
3288124
2012年09月02日 08:40:52
2楼
开口三角怎么会短路?正常不接地的话,开口三角不是没有电压吗??
回复
lingxuct
2012年09月02日 17:15:43
3楼
看不明白,“中性点线已经熔断了”?哪个“中性点”与开口Δ有关系?

开口Δ的开口短路,也不会出什么事啊?!
回复
bridegrom
2012年09月03日 13:20:23
4楼
就是开口三角的Da端子接地了,而DN也是接地的,造成C相互感器的线圈短路因此烧毁了,但是0.5A的熔断器一个都没有熔断,因此想问开口三角的线接错有什么保护措施
回复
bridegrom
2012年09月03日 13:27:10
5楼
今天把熔断器做了下开断试验,发现50V时电流为2.3A把熔断器融掉,12KV 0.5A的熔断器这个数据合理吗
回复
lingxuct
2012年09月03日 18:14:34
6楼

“开口三角的Da端子接地了,而DN也是接地的”,没看图,这二个头是同一绕组吗?是开口上的二根线吗?

不是同一绕组,就没关系。是开口上的二根线,正常情况下也不可能烧绕组!是朋友凭空想象的吧?
回复
bridegrom
2012年09月04日 07:26:43
7楼
不是凭空想象的,已经烧了PT,但是还有一台pt车出现开口三角c相的出线给烧了,但pt没烧,现在已经是两次事故了,看二次图是把C相的DA和dn接地,N是同一根线,因此短了,但区管说开口短路也没事,那这是什么问题
回复
bridegrom
2012年09月04日 07:32:17
8楼
是C相的同一绕组,这是看原理图发现的,一共出了两次事故了,一次是烧了C相互感器,但二次线没事,第二次是PT没事,但额二次线缺烧焦了。其中N还熔断了,真不知识什么原因,我有图,但现在没发
回复
bridegrom
2012年09月04日 07:38:25
9楼
还相问一个PT的问题,就是在PT三相加380V的电压,测开口三角有0.4V的电压对吗,不是应没有吗?10KV是7V左右国家规定,其余的ABC三相都为3.8V左右,正常吗

[ 本帖最后由 bridegrom 于 2012-9-5 07:46 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年09月05日 08:44:09
10楼
看不明白,这图片是什么柜子,PT柜有这么多线吗?

“一台pt车出现开口三角c相的出线给烧了”?开口Δ的C相?有这线吗?
回复
bridegrom
2012年09月05日 12:44:51
11楼
是Kyn28柜,就是开口三角有Abc三相串接而成吗,c相的电压互感器da和dn,一般a相的da做l630,c相dn做N630并且接地,但是现在发现c相da接地了,只是猜测如图,将线圈短接了,

[ 本帖最后由 bridegrom 于 2012-9-5 12:58 编辑 ]
回复