关于送电时PT的开口三角发生短路,将中性点接线烧坏,但是为什么pt的一次保险不会熔断,因为中性点线已经熔断了,而且pt测量的断路器也没有跳,到第十什么原因,一般在开口三角不加二次保险,但是短路的话,有什么班法制止吗
关于送电时PT的开口三角发生短路,将中性点接线烧坏,但是为什么pt的一次保险不会熔断,因为中性点线已经熔断了,而且pt测量的断路器也没有跳,到第十什么原因,一般在开口三角不加二次保险,但是短路的话,有什么班法制止吗
12楼
这是错误的接线,也就是把c相短接了,开口三角部是没有电压吗,怎么会少线呢
就是这样的接线在另一个地方,电压互感器烧了,但是二次线没烧。
而卧现在的情况正好相反,造成这事故的原因是什么呢?情高手赐教
Pt厂家说就是这样接错的,但是看PT接线没有错误,那这到底是哪里引起大电流将线烧焦呢?
[
本帖最后由 bridegrom 于 2012-9-5 13:03 编辑 ]
回复
13楼
主要是PT柜要提供操作电源,线大部分是手车底部的辅助开关点,
回复
14楼
怎么么没有人回答啊,急要分析事故原因,部知道怎么说
回复
15楼
每人回答,爱,算了,看来pt真的是个弱项
回复
16楼
你把C相短接了,开口三角三相就不平衡了,不平衡肯定会有电压啊!所以才会烧中性线
回复
17楼
开口三角,三相平衡才不会有电压,不平衡就会有!
回复
18楼
楼主你好,首先恭喜你,你的接线是错误的,C相的开口绕组被接地线短路了!
如你所画,A相的da输出开口,dn接B相的da,dn再接C相的da,此时C相的dn才能接地,一定要记住,只能有一个接地点。
如果电网正常的话,每相的开口互感器绕组都是有电压输出的。一般是30V左右,互感器的变比是10/ 0.1/√3 / 0.1/3,每相都有,但是,相位不一样,最后就造成输出的时候相互抵消,最终开口输出为0