已有的设备怎么计算需要的无功补偿的量?
jzx0476
jzx0476 Lv.4
2007年02月27日 19:56:13
只看楼主

我们单位现有所有的设备需要增加无功补偿装置,每组设备的运行工矿如下,有的变压器利用率特低,我想请假一下括号内的运行工况如何计算系数,或者怎么利用,用什么方法计算所需的无功?450kw(运行4台)22kw(1月1次,1次0.5小时)450kw22kw(运行1台)150kw(冬季运行2台,夏季运行1台)15kw(水量大时2台,水量小时1台)7.5kw(运行1台)2.2kw(2-3天运行1次,1次0.5小时)

我们单位现有所有的设备需要增加无功补偿装置,每组设备的运行工矿如下,有的变压器利用率特低,我想请假一下括号内的运行工况如何计算系数,或者怎么利用,用什么方法计算所需的无功?
450kw(运行4台)
22kw(1月1次,1次0.5小时)
450kw
22kw(运行1台)
150kw(冬季运行2台,夏季运行1台)
15kw(水量大时2台,水量小时1台)
7.5kw(运行1台)
2.2kw(2-3天运行1次,1次0.5小时)
7.5kw(运行1台)
188kw
200kw(运行2台,冬季运行,夏季停运)
15kw(运行2台,冬季运行,夏季停运)
215kw
4kw(1天8小时)
7.5kw(运行1台)
18.5kw(运行1台)
18.5kw(1运行1台,1天2小时)
停用
44.5kw
免费打赏
yangshenme
2007年02月28日 10:22:52
2楼
请问是准备集中补偿还是有别的补偿方式?
回复
zhichaochen
2007年02月28日 10:45:01
3楼
说得不够详细,看得有点晕!
回复
jzx0476
2007年02月28日 10:57:36
4楼
集中补偿,不知道怎么计算需要补偿的容量,也不知道运行工况和需要系数之间怎么取值?或者有什么联系?
回复
yangshenme
2007年02月28日 11:12:39
5楼
你好,有几个问题你得交代清楚:
1.现在你们有几台变压器?每台的功率因数是多少?
2.是不是要在每台变压器的低压侧也就是400V母线上进行无功补偿。
3.确定补偿前和补偿后的功率因数之后,可以算出需要补偿的容量,具体算法如下:
补偿容量=有功功率x补偿系数
补偿系数可以在相关规程中查到,也可以算出:补偿系数=tg补偿前相位角-tg补偿后相位角。
回复
luobiken
2007年02月28日 15:55:00
6楼
说得有点晕,不过如果太多的话在变压器低压侧补偿比较好,就要知道补偿前的功率因数和要达到的功率因数
回复
jzx0476
2007年02月28日 16:13:57
7楼
谢谢以上回答,
我的困惑是:1、有的电机运行工况是:“每天运行几次,每次运行多长时间。。。”以前我只见过是连续运行还是断续运行,所以不好判断。
2、计算时需要考虑Kx。不知道怎么取值?
3、因为该设备运行很长时间,当初设计时有的变压器大,而实际却没有那么大。
4、变压器是运一备一
5、除了以上我不明白,因为该项目是单纯的要求增加电容补偿装置,是按现在实际运行的负载计算还是把所有的负载都加进去?
回复
sunqiang_7301
2007年03月04日 21:06:06
8楼
你首先要提供几台变压器的功率及负荷情况,功率因数是多少?准备补偿到什么程度?高压侧是否有电容补偿?根据你说的情况如果你的负荷变化较大或频繁建议在高压侧使用自动无功补偿,因为他可以根据你负荷的变化和功率因数的变化自动循环投切.保证你的功率因数达到国家规定的要求,不至于交力调费.
回复
短路以后
2008年03月05日 11:37:11
9楼
有低压侧的自动补偿装置吗?
回复
ybqc2008
2009年07月07日 09:03:30
10楼
这是一个比较实际的问题,希望哪位大虾能帮助计算一下,关注中...........
回复
dtl313
2009年07月07日 12:48:32
11楼
我们就是用低压集中自动补偿,看变压器容量选电容器。不管变压器是用还是备,只有投上就要能正常补偿
回复