关于配线问题
likunxz
likunxz Lv.4
2012年09月02日 17:24:53
只看楼主

我们现在在建一个厂房,基本都是照明和加热设备,单体额定功率为50KW,Kx=0.85,cosɸ=0.8,Ijs=80.7A,共计10栋相同的单体,请问外网如何配线,及线径大小,非常感谢。

我们现在在建一个厂房,基本都是照明和加热设备,单体额定功率为50KW,Kx=0.85,cosɸ=0.8,Ijs=80.7A,共计10栋相同的单体,请问外网如何配线,及线径大小,非常感谢。
免费打赏
云开月方明
2012年09月03日 17:30:30
2楼
还得考虑线路的电压降,没厂区的平面图怎么给你考虑配线?
回复
江南小生
2012年09月07日 10:25:10
3楼
同意2楼意见,必须有总平面图,才可以考虑配电室位置及各单体的配线
回复
tflash
2012年09月07日 11:39:01
4楼
试来一个没有马先画马屌。如果没有别的负荷,按情况变压器应该采用500KVA(按同期率0.8计)。可以考虑三到四路供电,每路馈线按120mm2铝芯电缆或铝芯线(零线也要和相线相同截面)
回复