高压电缆头老爆是怎么回事?
jw13864717127
2012年09月02日 17:36:39
只看楼主

我项目5,。5KV高压电缆头爆了2次(不是同一处),2次都是在靠近电缆头的根部位置的一芯外皮被击穿,也都做过耐压试验,请各位分析下原因。

我项目5,。5KV高压电缆头爆了2次(不是同一处),2次都是在靠近电缆头的根部位置的一芯外皮被击穿,也都做过耐压试验,请各位分析下原因。
免费打赏
qq33855653
2012年09月03日 16:46:34
2楼
不太清楚
猜一下,是否有水进入。
回复
lingxuct
2012年09月03日 17:28:45
3楼
除了电缆质量问题,就是制作工艺不到位,应力管做的不规范。

楼主说“都做过耐压试验”,可能只做了“直流泄漏”,没有做交流耐压试验。

应力管电场的应力(处理不干净、位置尺寸不对等),直流泄漏是做不出来的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-3 17:30 编辑 ]
回复
zsphn6666
2013年03月12日 13:55:08
4楼
1、是否有外伤。2、做电缆头时是否严格按尺寸做得,在切割半导体时是否下刀过重,伤及绝缘。3、是否密封不好进水。另外电缆头试验现在要求做交流耐压试验或者是0.1赫兹超低频耐压试验,直流耐压试验检测不出电缆头质量,反而对电缆有伤害,特别是交联聚乙烯电缆。
回复

相关推荐

APP内打开