负荷如何分配
wxwsh1
Lv.7
2007年02月28日 19:27:17
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
对于双电源进线,两台变压器的建筑。在进行低压配电设计时,两台变压器带的设备容量尽量相等还是计算容量尽量相等?是否最好照明回路共用一变压器,动力回路共用一变压器?如何分配更为合理?
对于双电源进线,两台变压器的建筑。在进行低压配电设计时,两台变压器带的设备容量尽量相等还是计算容量尽量相等?
是否最好照明回路共用一变压器,动力回路共用一变压器?
如何分配更为合理?
免费打赏
wxwsh1
2007年02月28日 23:19:43
2楼
哪位高人给个解答吧
回复
wxwsh1
2007年03月01日 18:57:14
3楼
救救我吧,给个答案吧
回复
hpower
2007年03月01日 20:21:07
4楼
计算容量尽量相等,也就是一般情况两台变压器负载率相差不大,但是有时为了管理方便同一种使用性质的负荷带在同一变压器上(照明变压器,动力变压器)也是很好的做法.
回复
rencom886@co163
2007年03月01日 20:32:34
5楼
如果照明回路共用一变压器,动力回路共用一变压器,那么变压器的计算容量基本不会平衡的。实际中一般混配的,但是空调系统最好是单设变压器,以便春秋季不用时切除