水力警铃的设置位置问题。
alian226
alian226 Lv.7
2007年02月28日 21:30:59
只看楼主

请问规范上有无水力警铃的设置位置的具体要求,一般是不是都设置在地下室消防水泵房内,业主单位要求设置在消防控制中心内(一层),请问是否可行?再还有水力警铃的数量是根据分区来设置的吗,是不是每个喷林分区都要有一个,如果是这样的话,那么多水力警铃都要放在消防控制中心,如何处理?

请问规范上有无水力警铃的设置位置的具体要求,一般是不是都设置在地下室消防水泵房内,业主单位要求设置在消防控制中心内(一层),请问是否可行?再还有水力警铃的数量是根据分区来设置的吗,是不是每个喷林分区都要有一个,如果是这样的话,那么多水力警铃都要放在消防控制中心,如何处理?
免费打赏
kibo
2007年02月28日 22:50:32
2楼
水力警铃数量跟着报警阀走,可以理解为报警阀组的一个部件,距离报警阀也有距离要求,20米罢。应该设置在走道等等经常有人的地方,值班室更好。
回复
tfxf123
2007年02月28日 22:55:24
3楼
规范上有无水力警铃的设置位置的具体要求。
1、记忆是:水力警铃和湿式报警阀的距离不能超过20米,需要查规范。
2、湿式报警阀(水力警铃)的数量是根据分区来设置的,并且有规定不能超过一定数量的喷头。
3、湿式报警阀(水力警铃)的设置位置应该是离保护区近些好。
详细规定要看《自动喷水灭火系统设计规范》。
6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:
1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过5oo只。
6.2.8 水力警铃的工作压力不应小平0.05mpa,并应符合下列规定:
1 应设在有人值班的地点附近;
2 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
5.3 报譬阀组安装
主控项目
5.3.1报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2 m,两侧与墙的距离不应小于0.5 m,正面与墙的距离不应小于1.2 m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5 m.安装报警阀组的室内地面应有排水设施。


回复
yanglan
2007年03月02日 21:25:08
4楼
只要不超过规范规定的距离即可,位置当然是发生报警时要有人能听见,这个是关键,要不报警干啥,哈哈
回复
mickywwww
2007年07月05日 06:25:48
5楼
不错 听君一席话,胜读十年书
回复

相关推荐