只看楼主

GB50016-2006中8.1.3条文解释3中有这样一句话,“低压给水系统是指管网内平时水压较低,灭火时所需水压和流量要由消防车或其他移动式消防泵加压提供的给水系统。一般建筑内的生产、生活和消防合用给水系统多采用这种系统。”我认为除高层建筑外,一般多层建筑,室内消火栓系统均可以为低压给水系统,那么屋顶均可不设消防水箱,不知本人理解是否正确。希望各位大虾多多指点

2009年07月31日 13:21:09
12楼
条文说明说的是室外消火栓给水系统

室内消火栓有常高压、临时高压制,没有低压的说法.
回复
flyarrow123
2009年07月31日 17:58:35
13楼
:P 二楼的哥们说的不错,呵呵
回复
yinhezhizhou
2009年07月31日 19:17:32
14楼
初次接触消防,路过,学习一下。:) :) :)
回复
zp_ks
2009年08月05日 10:36:27
15楼
一般建筑内的生产、生活和消防合用给水系统多采用低压系统,我认为应该说的是之室内消防给水系统