十八层住宅分两个区可以吗
anne0925
anne0925 Lv.2
2007年03月01日 08:56:07
只看楼主

十八层住宅分两个区可以吗?一至六层由市政供,七层以上为一区,层高2.9

十八层住宅分两个区可以吗?一至六层由市政供,七层以上为一区,层高2.9
免费打赏
sun123
2007年03月04日 22:02:07
22楼
我发表一下自己的意见:
1、分两个区,从规范的条文来看是没有错的。但是这样有以下问题:
a)六层压力可能太小,特别是现在家庭有热水器、水净化器等用水设施,压力供应上应考虑以下。
b)七八九等高区的下层压力可能过大
2、建议分三个区,分区同4楼的建议
设计应考虑一下使用的情况,免得以后有些用户抱怨。
回复
blackangel85
2007年03月05日 08:14:11
23楼

同意! 不光是要看规范,还要确定实际可行性,满足用户的要求为第一要素。
回复
猪仙
2007年03月05日 10:28:20
24楼
如果市政压力足够,可以不分区的,哥哥。
回复
free365
2007年03月05日 17:18:39
25楼
现在流行节能,还是分三个区好点,呵呵
回复
i-mymi
2007年03月05日 20:55:04
26楼
当然可以的,我就常常这样做!
回复
waj
2007年03月05日 21:02:49
27楼
分三个区:1~6(一区);7~12(二区);13~18(三区).二,三区可共用一套加压系统,二区用减压阀减压。
回复
liu781012
2007年03月05日 22:17:24
28楼
可以了,分2个区就可以了,现在市政压力最低也在2.7Mpa,6层高度才18m。加管网水头损失也不会超过27m。
回复
guoqing0701
2007年03月06日 00:12:08
29楼
分2个就可以了,上次做了一个17楼的住宅就是分两个区,1-7F市政供水,8-17F加压供水,8-11F设减压阀减压.
回复
anne0925
2007年03月06日 15:18:58
30楼
用减压阀供水好,还是另设一套供水设备好呢?减压阀质量可靠吗?我用过减压阀,感觉系统简单。
回复
daoxiaomian
2007年03月08日 13:34:39
31楼
我看分两个区行啊,1到6层市政供现在很多地方都能达到的,我们现在这个地方都差不多能达到3公斤的压力了,六层应该没问题了。还有第二区下面几层你要算一下是不是超过35米的要求,如超过可以设置减压阀,要不然对用水设备损坏很大的