带地下汽车库的12层住宅楼的屋顶高位水箱的计算
dindindang
dindindang Lv.2
2007年03月01日 16:04:38
只看楼主

工程概况:地上12层单元住宅,地下一层为储藏室,地下2、3为汽车库,车库容纳140个车位。消防用水为临时高压。高规对于屋顶高位水箱的规定是:二类居住建筑不应小于6m3。但是汽车库设计规范又规定:设置临时高压消防给水的汽车库的屋顶消防水箱的水箱容量应能储存10min的室内消防用水量,当计算消防用水量超过18m3时仍可按照18m3确定。地下车库:室内消火栓给水系统10L/s;自动喷淋灭火系统30L/s。

高位消防水箱容积V=(10x2+30x1)x10x60/1000=30m3。按照汽车库规范,应该选择18m3的水箱。
请问:屋顶水箱到底按照哪个选大小?18m3?还是6m3?
免费打赏
bluebirdgd
2007年03月10日 21:53:53
12楼
二类高层,采用12立方就可以,我一直是这么做的,再说了,消防用水量算部算喷淋有争议,我一般算4个喷头最低压力的流量算个10min就是了(根据气压罐的算法推论,2泡沫-自喷联用系统也可推论出)