一台制冷量为320kW的风冷热泵机组出现出水温度过高问题,出水温度为15℃左右无法下降。环境温度不是很高,32~36℃左右。(出水温度15℃,回水温度17℃,电流170A,高压1.7,低压0.4)厂家维修人员认为是由机组内盘管结垢引起。(机组于10年5月开始使用,管道系统已有10多年,系统未安装水处理仪,机组安装后水系统一直在做水处理,水质还可以)请高手帮忙分析可能是什么原因引起的。
一台制冷量为320kW的风冷热泵机组出现出水温度过高问题,出水温度为15℃左右无法下降。环境温度不是很高,32~36℃左右。
(出水温度15℃,回水温度17℃,电流170A,高压1.7,低压0.4)
厂家维修人员认为是由机组内盘管结垢引起。
(机组于10年5月开始使用,管道系统已有10多年,系统未安装水处理仪,机组安装后水系统一直在做水处理,水质还可以)
请高手帮忙分析可能是什么原因引起的。
32楼
供回水温差只有2°c机组的换热器是没有问题的,末端的换热也没有问题,有可能是设计冷量不够或是机组的制冷量出有问题。
回复
33楼
电流偏小些,肯定机组这边有问题,,电流应该在200以上.所以还是要检查制冷系统.看图片是风冷螺杆机组.哪家的?
回复
34楼
是不是压缩机有问题啊,没有完全启动起来,
我以前用过一个模块式的地源热泵,里面两个涡旋压缩机,有一次出水温度也是降不下来,后来发现,里面只有一台压缩机在运转,另一台没有工作,所以一直冷不下来。
回复
35楼
实践经验;是用户提供的数据太少;如果厂家的售后的话;首先要在主机压机满载工作的情况下;实测压机的电流;氟系统的高低压力;排气温度;回气温度;节流前和节流后的温度;空调水进出水温差;综合判断;1:假设蒸发器结垢;压机的吸排气温度会低;变工况下的氟系统高低压也会偏低;运行时间久了;通过观察现象;蒸发器冷媒出口会结霜;空调水温差偏小;2:假设制冷剂不足;压机的吸排气温度偏高;制冷剂供液量不足;节流阀节流后会有结霜结冰现象;制冷氟系统高低压也会偏低;3:假设三;就是膨胀阀与过滤器微堵;现象就是查不到氟系统漏点;干燥过虑器前后有温差;膨胀阀节流前节流后温差较大;节流阀后出现结霜或结冰现象
回复
36楼
制冷剂的问题吧
回复
37楼
果然高手在土木啊
回复
38楼
进来学习学习了。
回复
39楼
这个问题是谁的问题很好判断啊,如果是盘管结垢引起的话由于空调PLC控制系统检测到供回水温差过小,空调进入满负荷工作状态;但由于空调本身的热量却没有被冷冻水带走,所以势必造成系统高压端温度比实际要高,可点检查看空调高压端温度,与技术手册里的温度做一下比较判断出是否是结垢引起;另外原因就是要做一下实际空调负荷计算了,计算方法就是根据水泵水流量、温差、水的比热可计算出空调的实际输出冷负荷,再与空调运行理论负荷做一下比较; 如果得出结果相差不大,那就是水流量过大引起,如果实际负荷比理论负荷小很多,那么肯定是空调原因(不一定是结垢,结垢在前面已经可以判断出来了),那么就找厂家解决吧。
回复
40楼
你这个问题的 原因在于主机的冷量选小了,末端负荷太大导致的。不是结垢的问题,你可以采取以下步骤证明以下:
先关掉一部分风机盘管,如果出水水温能降到10度就证明是主机选小了。
回复
41楼
结垢应该是主要原因,冷量换不出来!
回复