一台制冷量为320kW的风冷热泵机组出现出水温度过高问题,出水温度为15℃左右无法下降。环境温度不是很高,32~36℃左右。(出水温度15℃,回水温度17℃,电流170A,高压1.7,低压0.4)厂家维修人员认为是由机组内盘管结垢引起。(机组于10年5月开始使用,管道系统已有10多年,系统未安装水处理仪,机组安装后水系统一直在做水处理,水质还可以)请高手帮忙分析可能是什么原因引起的。
一台制冷量为320kW的风冷热泵机组出现出水温度过高问题,出水温度为15℃左右无法下降。环境温度不是很高,32~36℃左右。
(出水温度15℃,回水温度17℃,电流170A,高压1.7,低压0.4)
厂家维修人员认为是由机组内盘管结垢引起。
(机组于10年5月开始使用,管道系统已有10多年,系统未安装水处理仪,机组安装后水系统一直在做水处理,水质还可以)
请高手帮忙分析可能是什么原因引起的。
42楼
换热器结垢了吧
回复
43楼
如果是设计供冷量过小或主机冷量不足的话,蒸发器的进出水温差是偏大,不应该是偏小,所以机组选型是没问题的。
具体原因静待高手和楼主最终解决方案的公布。
回复
44楼
水处理是要做的,结垢是一个原因,设备出厂时盘管就未达到要求!
回复
45楼
这机器好像是克莱门特的 应该是结垢了,传热效果下降。。。。。
回复
46楼
大家都说的这么多,最终的问题,静待最后的解决方案!望发布
回复
47楼
跟帖学习。看到最后,大部分人评论都是换热器结垢,或是制冷量不足。不知道最后是因为哪个原因
回复
48楼
载区多少啊
回复
49楼
个人感觉应该是管路堵塞的引起的。因为水污染有很多种,不是我们看水清就觉得水没问题,一些离子会和管路反应从而堵塞阀门管路等等。最好请专业水处理对管路进行处理下。
回复
50楼
果然高手在土木啊
回复
51楼
值得学习的内容啊
回复