风冷热泵制冷时出水温度降不下来
alalaodao
alalaodao Lv.3
2012年09月03日 09:46:13
来自于中央空调
只看楼主

一台制冷量为320kW的风冷热泵机组出现出水温度过高问题,出水温度为15℃左右无法下降。环境温度不是很高,32~36℃左右。(出水温度15℃,回水温度17℃,电流170A,高压1.7,低压0.4)厂家维修人员认为是由机组内盘管结垢引起。(机组于10年5月开始使用,管道系统已有10多年,系统未安装水处理仪,机组安装后水系统一直在做水处理,水质还可以)请高手帮忙分析可能是什么原因引起的。

一台制冷量为320kW的风冷热泵机组出现出水温度过高问题,出水温度为15℃左右无法下降。环境温度不是很高,32~36℃左右。
(出水温度15℃,回水温度17℃,电流170A,高压1.7,低压0.4)
厂家维修人员认为是由机组内盘管结垢引起。
(机组于10年5月开始使用,管道系统已有10多年,系统未安装水处理仪,机组安装后水系统一直在做水处理,水质还可以)
请高手帮忙分析可能是什么原因引起的。

CIMG0197.JPG

免费打赏
alalaodao
2013年05月13日 16:15:24
52楼
yu75982672 发表于 2012-10-17 10:15 这机器好像是克莱门特的 应该是结垢了,传热效果下降。。。。。山东奇威特
回复
alalaodao
2013年05月13日 16:18:06
53楼
swissgirl163 发表于 2012-10-17 16:36 跟帖学习。看到最后,大部分人评论都是换热器结垢,或是制冷量不足。不知道最后是因为哪个原因末端全部关掉,机组温差只能达到3度多点,冲注制冷剂后出水温度下来了,但达不到7度。(之前清洗了蒸发器,结垢并不严重,并且未解决问题)
回复
alalaodao
2013年05月13日 16:19:27
54楼
zhaowenliangde 发表于 2012-9-28 08:22 供回水温差只有2°c机组的换热器是没有问题的,末端的换热也没有问题,有可能是设计冷量不够或是机组的制冷 …调整流量后温差仍拉不到5度