一建筑工程,住宅小区,住宅面积6.7万平方米,地下室2.0万平方米,商场0.7万平方米负荷估算:住宅 67000m2×50w/m2×0.3=1005kW地下室20000m2×30w/m2×0.5=300kW商场 7000m2×100w/m2×0.8=560kW计划安装2台1000kVA变压器,变配电室位于地下一层,向建筑提资要求高低压间200-250平方米,柴油发动机房80-100平方米是否合适?

一建筑工程,住宅小区,住宅面积6.7万平方米,地下室2.0万平方米,商场0.7万平方米
负荷估算:
住宅 67000m2×50w/m2×0.3=1005kW
地下室20000m2×30w/m2×0.5=300kW
商场 7000m2×100w/m2×0.8=560kW
计划安装2台1000kVA变压器,变配电室位于地下一层,向建筑提资要求高低压间200-250平方米,柴油发动机房80-100平方米是否合适?