小弟常遇如下问题:三相380v,接有3相电机类负载和单相380/220变压器,如何计算总电流,以及如何选择合适的空开。电机额定功率3KW;变压器容量3KV;
小弟常遇如下问题:
三相380v,接有3相电机类负载和单相380/220变压器,如何计算总电流,以及如何选择合适的空开。
电机额定功率3KW;
变压器容量3KV;
2楼
请懂的兄弟帮忙解释一下,谢谢
回复
3楼
《工业与民用配电设计手册》 P12-13页有讲。
可在网上下载来看吧
回复
4楼
“三相380v,接有3相电机类负载和单相380/220变压器,如何计算总电流”
3KW三相电机的电流在7A左右,380/220V单相变压器的额定电流约8A
这样,三相电源的二个负载总电流有15、15、7A。
3KW电机的断路器可用DZ47-63/3P D16
变压器的断路器可用DZ47-63/3P C10
回复
5楼
4楼可能没明白我的意思,我是想知道图中空开的额定电流
回复
6楼
变压器容量错了,不会是3KV的,是不是3KVA。另大至算一下,按1KW2A计算,3KW是6A。3KVA按0.8计算是2.4KW就是5A,则总电流是11A左右,一般空开选择是允许载流量的1.2倍,则空开选择为:16A。
回复
7楼
5楼的图与1楼说的对不上?
“电机功率3KW”是三台总和还是每台3KW?
各电机不管大小,应该各自有短路保护。
回复
8楼
变压器容量是3KVA的,不好意思写错了。
M1和M3共3KW
六楼的朋友,变压器是单相380/220的,电流那么估算不对吧。
在这种电路中,最大相电流是不是把3相用电设备的额定电流+单相用电设备的额定电流?
回复
9楼
经验公式:KW约2A,单相变压器I=P / V 。根据电流考虑选用配件。
回复
10楼
《工业与民用配电设计手册》 P12-13页 有介绍
线路中同时存在着三相负荷和单相负荷时,应先将单相负荷转换成等效三相负荷
楼主的题目,个人愚见(下列只是初略的计算):
等效三相负荷=根号3*变压器容量=1.732*3=5.2kva
三相负荷=电机容量+等效三相负荷=3+5.2=8.2kW
电流I=8.2/(1.732*0.38*0.8)=15.57A
空开=1.2*15.57=18.68A,选择20A的
回复