小弟常遇如下问题:三相380v,接有3相电机类负载和单相380/220变压器,如何计算总电流,以及如何选择合适的空开。电机额定功率3KW;变压器容量3KV;
小弟常遇如下问题:
三相380v,接有3相电机类负载和单相380/220变压器,如何计算总电流,以及如何选择合适的空开。
电机额定功率3KW;
变压器容量3KV;
12楼
1、km1=6A,选C10三相空开;KM2=3KW/380V=8A,选C16三相空开(电压等级),如果是带负荷启动,要选额定电流的1.5~3。
2、QF=6A+8A=14A,选C20A空开
3、理论上要0.8系数,在实际上最好不要。如果是在多负载时可以考虑,现在的产品质量最好是上一个等级为好,纯粹空开过流保护不可靠,空开也没有这个能力。最好加装过流保护,才安全可靠。
[
本帖最后由 cplss 于 2012-9-5 09:09 编辑 ]
回复
13楼
《工业与民用配电设计手册》 P12-13页 有详细介绍
回复
14楼
多谢各位参与讨论~
回复
15楼
不错谢谢了啊谢谢
回复
16楼
工业与民用配电设计手册》 P12-13页 我比较支持这个
回复
17楼
《工业与民用配电设计手册》 P12-13页 有详细介绍