非9度的一级剪力墙其他部位剪力设计值是否调整?如何调整?规范木有交代,太不严谨!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1448110866400
    谢谢楼主分享
    2016-03-01 08:53:01

    回复 举报
    赞同0
  • lzx_0213
    lzx_0213 板凳
    楼上说的很正确,非底部加强部位不是一级不调整