[我公司新建厂房,开闭所距离各车间变电所距离较远,采用电缆排管敷设,共有6根电缆,基本上都在900米-1200米之间,采用10KV3*120电缆供电,请问电缆能否一盘做成1200米,如果不行有什么办法?难道每根电缆都要中间接头吗?
[我公司新建厂房,开闭所距离各车间变电所距离较远,采用电缆排管敷设,共有6根电缆,基本上都在900米-1200米之间,采用10KV3*120电缆供电,请问电缆能否一盘做成1200米,如果不行有什么办法?难道每根电缆都要中间接头吗?
12楼
单根可以做到2000~3000米
回复
13楼
单盘定做1200米长度和厂家谈好应该问题不大,但需要综合考虑运输和敷设成本,以及超长距离敷设电缆对于施工工艺要求以及电缆施工防护等因素。
回复
14楼
首先,电缆一盘做成多少米可以和厂家沟通,不过3*120的电缆1200米一盘貌似是有点长,是我还要考虑下放电缆的难度,做分接箱,楼主说6根电缆,不知道是几路线,我猜是两路吧。如果是两路,一个分接箱里面三跟电缆并接,两个分接箱够了,分接箱之间可以保持点距离,不需要600米对半分,这样也挺好的,就是做电缆试验多了点步骤,呵呵
回复
15楼
有专用接头
回复
16楼
10kV三芯电缆,直径约为40mm,重量约为4000kg/km,运输完全没问题,敷设时让施工人员稍微注意一下(不过专业施工队肯定会注意的),都完全没问题。
不要做接头,既减少费用又减少出事故概率。
回复
17楼
敷设有难度!
回复
18楼
电缆分支箱是否可以用啊。
回复
19楼
地下一般不要有接头,否则很容易出问题。对于以后检查维修很不方便,最好加装分线合,这样有利以后维护。
回复
20楼
1200米,没问题,和电缆厂家沟通一下就行。
回复
21楼
可以定做 但是运输就存在问题了
回复