【讨论】高压电缆的接头能否一盘做成1200米问题?
myj1994
myj1994 Lv.5
2012年09月03日 14:30:49
只看楼主

[我公司新建厂房,开闭所距离各车间变电所距离较远,采用电缆排管敷设,共有6根电缆,基本上都在900米-1200米之间,采用10KV3*120电缆供电,请问电缆能否一盘做成1200米,如果不行有什么办法?难道每根电缆都要中间接头吗?

[我公司新建厂房,开闭所距离各车间变电所距离较远,采用电缆排管敷设,共有6根电缆,基本上都在900米-1200米之间,采用10KV3*120电缆供电,请问电缆能否一盘做成1200米,如果不行有什么办法?难道每根电缆都要中间接头吗?
免费打赏
tdqhappy0
2012年09月04日 10:35:02
12楼
单根可以做到2000~3000米
回复
william19988
2012年09月04日 10:54:14
13楼
单盘定做1200米长度和厂家谈好应该问题不大,但需要综合考虑运输和敷设成本,以及超长距离敷设电缆对于施工工艺要求以及电缆施工防护等因素。
回复
z1986zj
2012年09月04日 11:05:16
14楼
首先,电缆一盘做成多少米可以和厂家沟通,不过3*120的电缆1200米一盘貌似是有点长,是我还要考虑下放电缆的难度,做分接箱,楼主说6根电缆,不知道是几路线,我猜是两路吧。如果是两路,一个分接箱里面三跟电缆并接,两个分接箱够了,分接箱之间可以保持点距离,不需要600米对半分,这样也挺好的,就是做电缆试验多了点步骤,呵呵
回复
whb721224
2012年09月04日 13:02:15
15楼
有专用接头
回复
xjtugogo
2012年09月04日 13:17:26
16楼
10kV三芯电缆,直径约为40mm,重量约为4000kg/km,运输完全没问题,敷设时让施工人员稍微注意一下(不过专业施工队肯定会注意的),都完全没问题。
不要做接头,既减少费用又减少出事故概率。
回复
cheng0539
2012年09月04日 15:43:39
17楼
敷设有难度!
回复
hongjingxinshi
2012年09月04日 15:45:59
18楼
电缆分支箱是否可以用啊。
回复
cplss
2012年09月04日 15:59:03
19楼
地下一般不要有接头,否则很容易出问题。对于以后检查维修很不方便,最好加装分线合,这样有利以后维护。
回复
njhjh08
2012年09月04日 16:08:54
20楼
1200米,没问题,和电缆厂家沟通一下就行。
回复
leary4
2012年09月04日 16:32:19
21楼
可以定做 但是运输就存在问题了
回复

相关推荐

APP内打开