[我公司新建厂房,开闭所距离各车间变电所距离较远,采用电缆排管敷设,共有6根电缆,基本上都在900米-1200米之间,采用10KV3*120电缆供电,请问电缆能否一盘做成1200米,如果不行有什么办法?难道每根电缆都要中间接头吗?
[我公司新建厂房,开闭所距离各车间变电所距离较远,采用电缆排管敷设,共有6根电缆,基本上都在900米-1200米之间,采用10KV3*120电缆供电,请问电缆能否一盘做成1200米,如果不行有什么办法?难道每根电缆都要中间接头吗?
32楼
一点问题都没有,电缆敷设都是一段一段拉的,对电缆不会有损伤,个人认为,电缆还是整根的好
回复
33楼
厂家定做 没问题
回复
34楼
赞成,考虑实际问题
回复
35楼
与生产厂家联系定做
回复
36楼
是的可以接头
回复
37楼
回复
38楼
看了后边那么多都认为如果做成一盘不好运输安装什么的,其实具体到施工就会发现很好搞的。只要严格按电缆安装(穿管直埋或电缆沟,转弯的地方设电缆井,隔一定的放线距离设工作井)就OK了。建议搞中间接头的可能对线路运行不清楚,其实电缆在无意外情况下是不允许用中间接头的,原因很简单,电缆出现故障80%是出现在接头处,如果使用中间接头,会人为增加隐患,并当故障出现在中间接头时,查起来很难,影响供电可靠性。如果实在因电缆不够长需要接继时,可采用电缆分接箱的方式。
回复
39楼
这个要根据 现场条件及运输条件来考虑。
回复
40楼
1200米没有问题,现在电缆厂家都是竖塔生产,长度不是问题。
有些工业场所,1200米这个长度是很正常的,但电缆接头是最大的故障点,所以一定不能设中间头。
回复
41楼
dv100 发表于 2012-9-13 08:53 1200米没有问题,现在电缆厂家都是竖塔生产,长度不是问题。有些工业场所,1200米这个长度是很正常的,但 …影响电缆长度的主要因素有两个:一个是电缆生产设备和装线盘,这个长度一般厂家都可以做的,另一个是运输中的限高问题,线盘太大运输限高是个问题,这里也不存在问题。总之:这个长度是可以做的另外ls有说立塔的,这个针对于110kv及以上的高压、超高压来讲的。没有厂家舍得用立塔开10kv电缆的,设备也不允许做这样的线。110kv最小截面一般是185.有问题欢迎交流qq956545149-专业电缆生产厂家
回复