空调孔打出4跟25的水平钢筋,无工程图纸,请教安全问题
oceanousivan
2012年09月03日 16:23:25
只看楼主

墙上开一65mm空调孔,打出水平平行4根25mm钢筋,4根15mm钢筋。打孔位置如示意图所示。打孔的公司说是钢筋头了,没事。我十分不安,故请教各位专业人士。十分感谢。

墙上开一65mm空调孔,打出水平平行4根25mm钢筋,4根15mm钢筋。打孔位置如示意图所示。打孔的公司说是钢筋头了,没事。我十分不安,故请教各位专业人士。十分感谢。

说明1.JPG


说明2.JPG


说明3.JPG

免费打赏
glhvcc
2012年09月07日 12:29:52
22楼
很明显,梁底的3根25MM的水平螺纹钢是受力钢筋,梁底受力筋应当在支座处锚固,现在你的钢筋被打断了,就是已经没有锚固了。
在这里先给你解释一个概念,锚固是混凝土结构受力的基础,如果钢筋的锚固失效,则结构可能丧失承载能力并由此引发结构破坏。
从理论上讲在支座处即无正弯矩,也无负弯矩,纵向钢筋应力也应为零,但实际不尽然。首先,支座以外的梁底纵向受力钢筋仍是有应力的,其向支座内沿伸的部分应有一定的锚固长度,才能在支座边建立起承载所必需的应力。其次,尽管简支支座处负弯矩较小,但正是剪力最大部位。由于弯矩和剪力的共同作用,容易在支座附近的区域内产生弯剪斜裂缝,斜裂缝底部纵向钢筋有可能承担斜裂缝顶部截面相应的弯矩。
所以,我建议你还是找加固公司处理一下。
回复
oceanousivan
2012年09月10日 11:44:03
23楼



嗯。多谢你的分析,我准备找人修复了。小心驶得万年船。毕竟不是我一个人的房子。

感谢所有朋友的帮助!