动力配电箱左开门还是右开门上,有无标准???
ley611
ley611 Lv.8
2007年03月02日 21:03:36
只看楼主

最过我公司为客户做了一台动力柜高1800*宽1200*厚400。独门,也算是XL柜里面的最大的了,可是在焊接门时,有人提出了不同的意见,有人说应向左开门,有人说应向右开,而厂家没有提出要求。不是大家在做非标柜时,柜门都是往哪能个方向开的。想宽1200的柜子门有1080MM大家用的是什么工艺防止门下啜的。门上加仪表、按钮、灯有35KG重。用2.0冷板。大家有什么高招呀???

2007年03月11日 14:46:59
12楼
多谢11楼的朋友,试验装置是不是还应有保护装置如水电阻,分压器之类的元件,你有原理图吗?能否帮助上传一下?

我这有一套高压试验标准,如果有需要请看一看。
回复
hwc_wy
2007年03月13日 11:14:01
13楼
开门方向要看地基图的,那边开方便维护和检修,如果没有限制,那就看你们常规是放那边了,而且1200的柜子,没有特殊要求,双开门比较合理的,铰链是要选受力,强度较好,而且可以多加一两副铰链,内装的也有可以承受的铰链,同时下面可以安装门滑动托架,过门支撑等,最简单可以焊接个小的过度支撑件就好了,门的筋是否需要和焊接位置和形式要根据你面板元件的多少,布置形式来定.如果可以,你也可以尽量把门楣和下框做大,缩小门的尺寸.
回复
蔺梓戨
2007年03月15日 16:15:06
14楼
标准也是为了美观实用,有刀开关就一扇门,没有就开两扇。
回复
清风明月why
2007年03月16日 15:13:19
15楼
xx