压缩机保护装置
电流保护——短路器
排气过热保护——热敏开关
排气压力过高、过低保护
曲轴箱加热器
压缩机电机过载保护断路器
每台压缩机的电机主回路上都装有一过载保护断路器,当电机过载,断相或不能启动及其它短路故障等情况时,断路器会跳闸,断开主电源,保护电机不被烧毁。同时一副辅助转换,常闭触点断开,切断该控制回路,常开触点闭合,接通压缩机回路断路灯亮.跳停后该断路器需手动合上,同时需切换开-停开关方能复位并重新启动。该断路器的反时限脱扣特性系经开利公司认可,如遇该断路器跳断必须查找故障原因并排除后方可再次启动,否则将引起电机损坏,任何未经开利认可的空气断路器不能代用。
压缩机排气高温保护
每台压缩机中间气缸盖上有一只热敏开关,正常时开关触点常闭,当排气温度升到146F即2.8C,触点断开,该回路跳停,排气高温灯亮。跳停后须按停机钮后才能恢复(温度<113F触点闭合),并重新开机。
压缩机排气高压保护
每台压缩机都有一只高压保护开关,正常时开关触点常闭,当排气压力升到20.3kg(热泵27.5kg),触点断开,跳停该回路压缩机,排气高压灯亮。高压保护动作后需待压力降低后,先按高压保护开关上的手动复位按钮(17kg,热泵24kg触点闭合),然后再将开停开关拨到停才能复位,并重新开机。
压缩机排气低压保护
每制冷回路装有一只吸气低压保护开关。开关上有一副转换触点。如遇异常原因,吸气压力降低20.3kg时,常闭触点断开,切断该控制回路,跳停该回路中压缩机,同时常开触点闭合,接通低压保护灯亮,但与排气高压保护不同的是当压力回升后低压保护自动复位(30.3kg),低压保护灯灭,而排气高温保护灯亮,切换开-停开关后此灯熄灭。重新启动需切换开-停开关
曲轴箱加热器每台压缩机曲轴箱底部装有一只油加热器。当压缩机停机时,油温较低,此时制冷剂在油中的溶解度增加,制冷剂被油吸收,使油变稀,粘度降低,润滑性能变差。压缩机启动时,使油产生发泡现象,又被排气带走,严重时会引起抱轴,损坏曲轴连杆而堵转。因此当压缩机停机后(或未启动前)接触器常闭触点接通油加热器,使曲轴箱加热,保持一定的油温。因此除了维修需要或长期停机,不要切断控制回路电源,即不要切断油加热器电源。如较长停机后开机或第一次开机前需打开吸排气阀门并使电加热通电24小时。
曲轴箱加热器(续)
单冷机组: 每台压缩机油加热一只,停机时自动加热,阻止冷媒凝结在油里,防止启动时冷媒将油一起带走,机器运转时自动停止加热
热泵机组: 每台压缩机油加热二只,夏季制冷只用一只.工作原理一样.冬季用二只,一只按原理工作,另一只停机与运转始终工作.
油加热每只功率125W