施工方忘了加石子在混凝土中,多加一些水泥进去,混凝土已经浇捣完毕,C25,强度会如何?应怎么整改?请各位前辈指教!!谢谢!
施工方忘了加石子在混凝土中,多加一些水泥进去,混凝土已经浇捣完毕,C25,强度会如何?应怎么整改?请各位前辈指教!!谢谢!
42楼
没有石子的砼就象没有骨头的人,你说这可能吗
回复
43楼
施工中甲方放心地让监理去管,监理放心乙方的工作,乙方又把责任类推到包工队身上,可是施工中没有真正负责的,
最后倒霉的是大家!
回复
44楼
同意
回复
45楼
已经砸了,重新浇注完毕
回复
46楼
粘钢加固~~~~~~~~~~~~~~~ 做钢管混凝土设计
回复
47楼
犯这种低级错误的人 还不如一头撞死算了,我还以为在看幽默版看类
回复
48楼
还有忘加石子的,第一次听说
肯定返工啊,炸掉重做
回复
49楼
怎么会出这种失误啊?前无古人后无来者啊!一个字:砸!!!
回复
50楼
一早吃早餐发现自己买的肉包里没有肉馅,这样就成淡包了,就像你们单位浇的混凝土一样,没有了馅就算不上合格的肉包了。呵呵
回复
51楼
是灌注桩的话是要从做了啊
别的话可以考虑加固或增加支撑构件啊
回复