热水供热系统中空泡的形成和溃灭清华大学热能系 蔡启林北京建筑工程学院 李锐内容提要 本文研究了热水供热系统中空泡形成和溃灭的原因,提出了计算热水供热系统中空泡形成和溃灭的一种有效方法,可以用来分析系统的动态变化情况,为完善供热系统设计、制定操作运行规程提供科学依据.主题词 热水供热系统 空泡溃灭 水锤
热水供热系统中空泡的形成和溃灭
清华大学热能系 蔡启林
北京建筑工程学院 李锐
内容提要 本文研究了热水供热系统中空泡形成和溃灭的原因,提出了计算热水供热系统中空泡形成和溃灭的一种有效方法,可以用来分析系统的动态变化情况,为完善供热系统设计、制定操作运行规程提供科学依据.
主题词 热水供热系统 空泡溃灭 水锤
32楼
"供热系统中二级网的防丢水剂和一级网的缓释剂可能发生反应,产生大量气泡"
谢谢楼主提供的资料,好好学习下
回复
33楼
李锐 我大学的老师 但是当时真的没好好学习呀 现在在这里看到她的论文 感觉很好
回复
34楼
"空泡的体积大约为3.3立方米"非常有创意,但我认为不可能。
回复
35楼
谢谢了,学习一下!
回复
36楼
谢谢了,学习中
回复
37楼
回复:
当管径为1200时,空泡的长度约为2.6m,在几百米长的管线中是有可能的,并且空泡存在的时间极短,会很快破灭。
回复
38楼
顶!~顶!~顶!~顶!~顶!~顶!~顶!~顶!~顶!~顶!~顶!~顶!~顶!~谢谢
回复
39楼
非常实用也非常简单
回复
40楼
十分感谢
楼主好样的
回复
41楼
这是不是说我们在热水管道设计中异径应该用顶平异径???