间隙保护为什么要联切小电源?
woshiniyeee
2012年09月04日 14:26:18
来自于继电保护
只看楼主

请问中性点不接地系统(如35kV变电站)主变保护投不投间隙保护(或零序过电压保护)?如果要投,那么间隙保护要不要切小电源,为什么要切?PS:看了很多资料,110kV及以上的中性点不直接接地系统的变压器是要投的,就不知道35kV的站有没有必要投?其实弄懂了间隙保护为什么要联切小电源应该就明白了。

请问中性点不接地系统(如35kV变电站)主变保护投不投间隙保护(或零序过电压保护)?如果要投,那么间隙保护要不要切小电源,为什么要切?
PS:看了很多资料,110kV及以上的中性点不直接接地系统的变压器是要投的,就不知道35kV的站有没有必要投?其实弄懂了间隙保护为什么要联切小电源应该就明白了。
免费打赏
lingxuct
2012年09月05日 09:10:52
2楼
没见过35KV系统中性点装间隙保护的,一般在主变中性点装消弧线圈,没中性点的装接地变压器。

如果系统很小(主变容量在20MVA以下),中性点不接地系统,35KV绕组多数是Δ,也没地方装“间隙”,就是有中性点,也不一定装“间隙”。
回复
woshiniyeee
2012年09月06日 11:40:47
3楼
我自己来回答下。
我认为是这样的:对于110kV及以上系统间隙保护要联切小电源,35kV不接地系统不联切小电源。
原因:中性点不接地系统,这里指35kV变电站,发生单相接地时是允许继续运行2小时的,那有人会问,那为什么110kV及以上中性点直接接地系统当故障时失去中性点(即有电大流接地系统退到小电流接地系统时不允许继续运行呢?那是因为低电压等级和高电压等级在设计选设备时是有差异的,低电压等级如35kV系统,设备的耐压及绝缘水平考虑的裕度较大,而高电压等级设备裕度大的话,相对造价就会很高。当110kV及以上中性点直接接地系统发生故障,失去中性点时,如果此时故障还存在,间隙保护动作第一时限如果不跳小电源的话,当间隙保护跳开主变各侧时,可能会造成低压侧甩负荷,对系统造成极大的危险。同时,当系统因故障失去中性点时,如果此时高压侧线路发生瞬时故障,间隙保护第一时限联跳低压侧小电源是为了躲过高压侧线路重合闸恢复供电(低压侧如果有电源的话线路无压或检同期重合将会失败。)
回复
zqx513mro
2012年09月08日 11:33:03
4楼
全国首家无会员收费平台找513mro,寻求更多资源信息选择中国工业品网www.513mro.com专业的优化团队,免费的电子商铺,快去展示您的产品信息吧!注册立即享有200元的推广扶持金哦。
回复
yjwht
2017年02月13日 14:15:59
5楼
间隙保护第一时限联跳低压侧小电源是为了躲过高压侧线路重合闸恢复供电

有道理!:)
回复
lihenghui123456
2017年08月01日 08:56:39
6楼
路过进来看看
回复