有一大型活动临时用电,用电时间3个小时。需用4台400KW的发电机分别供4个配电箱,4台发电机集中安放在一起,两台间距不超过5米,配电箱安装在大理石地面上,现场最好不要打接地极,避免破坏广场地面。问:1:用4芯电缆外加一根钢绞线做接地线行不行。2:4台发电机集中在一起,各自单独接地,这么近的距离,相互有没有影响?有没有好的办法和建议,请高手帮忙,谢谢!
做4个TT系统,发电机中性点不要接地,所有电气设备外壳要接地,接地线从广场外侧引入,也可以从电缆PE芯线中引过去。
小接地系统时,可以用“一根钢绞线做接地线”,大接地系统(TN-S)就不行!
回复
3楼
大接地系统(TN-S)就不行!(为啥不行呢)
回复
4楼
学习中,请区管在弄些这方面的资料
回复
5楼
原帖由
lingxuct 于 2012-9-4 16:49 发表
做4个TT系统,发电机中性点不要接地,所有电气设备外壳要接地,接地线从广场外侧引入,也可以从电缆PE芯线中引过去。
小接地系统时,可以用“一根钢绞线做接地线”,大接地系统(TN-S)就不行! [/quote太精辟了!
回复
6楼
为何强调发电机中性点不接地?
回复
7楼
区管说的非常正确。
回复
8楼
回复
9楼
解说一下:
1、4台发电机做4个TT系统,发电机不并列,中性点不接地;其目的是为了减小接地故障电流。
2、发电机中性点不接地,所有带电部分对地没有电位差(实际是多多少少还是有电位差的,减小接地电流后,对人身安全有好处);
3、由于接地电流减小后,保护用接地母线的载流要求就降低了,所以,可以用“钢绞线做接地线”了,钢绞线的电阻虽大了一点,由于接地电流很小,钢绞线上的压降就小,能达到“接地电压对人体无危险”的要求。
4、最后说明,中性点如接地后,变成大接地电流系统,钢绞线的电阻会在发生接地故障时引起较大电压,其他没发生故障的设备外壳上对地电压升高,对人身安全带来很大威胁!
回复
10楼
路过学习了....
回复
11楼
难得的好学习资料!