有一大型活动临时用电,用电时间3个小时。需用4台400KW的发电机分别供4个配电箱,4台发电机集中安放在一起,两台间距不超过5米,配电箱安装在大理石地面上,现场最好不要打接地极,避免破坏广场地面。问:1:用4芯电缆外加一根钢绞线做接地线行不行。2:4台发电机集中在一起,各自单独接地,这么近的距离,相互有没有影响?有没有好的办法和建议,请高手帮忙,谢谢!

2012年09月05日 15:25:24
12楼
路过学习一下。
回复
loyal7
2012年09月05日 15:37:50
13楼

TT系统发电机(电源)中性点还是要接地的。只是并不一定在发电机处接地,可以在配电箱里通过电缆连接到附近的接地装置。如果是这样,TN系统也同样可以实现。现场有可能出现一条用于中性点接地用的电缆而已。
中性点不接地,那是IT系统,但IT系统不宜引出中性线,对单相负荷不太适用。
回复
wkoo000
2012年09月05日 17:28:53
14楼
路过,学习了!
回复
pdh20050818
2012年09月05日 18:33:40
15楼
我想安全用电的关键还是在于配电箱后面负载都应该安装四极漏电断路器,因为无论是TT系统还是IT系统,都不安全。
回复
奥贝蒂
2012年09月05日 21:53:33
16楼
回复
z383452
2012年09月05日 21:57:11
17楼
学习学习!~!~
回复
qaz666
2012年09月05日 22:50:26
18楼

请问:既然是TT系统那发电机的中性点就应该接地啊??不然怎么是TT系统啊?
回复
hanzhg54
2012年09月05日 23:25:17
19楼

可能是区管笔误,应该是IT系统。
回复
hanzhg54
2012年09月05日 23:31:03
20楼
临时用电可以使用IT系统,也就是中性点不接地系统。
广场大型活动现场不可能有良好的接地,也没有条件临时做地线。
回复
wqy3070693
2012年09月06日 02:08:32
21楼
路过,学习了