刚做了一配电间抽屉柜,我想上进上出线(母线及馈电缆均采用桥架)柜底下还有必要做沟吗
刚做了一配电间
抽屉柜,我想上进上出线(母线及馈电缆均采用桥架)
柜底下还有必要做沟吗
2楼
你的抽屉柜是什么样的啊 ?
我们公司做的抽屉柜出线端在侧面的....
回复
3楼
可以.不过你要告诉我们柜子的型号.我想如果是上进上出的话,你的柜宽要加大.下面不需要走线你开沟干吗,但要做基础.
回复
4楼
看你什么柜型,如果用铜排比较危险。
做不做沟主要看你的电缆多还是少,多就开沟,这样也比较美观,看不到。如果少,可以上进上出。
回复
5楼
一次回路上进上出,如果二次控缆也是上进上出的话就不用做沟,看怎么方便了。
回复