设计是否合理?(跪求)
liuyi7723
liuyi7723 Lv.3
2007年03月05日 11:31:28
只看楼主

小弟自考<房建专业>现做毕业设计!一个工业厂房。屋面恒载标准值为5.3kn/m2;可变荷载标准值为0.7,楼面恒载为2.9。活载为5.0(标准值)。层高4.2。由于窗间墙只有1.4m宽。为了使纵墙承载力合格。我采用得是mu20砖和m10砂浆(没有加墙垛,370墙)。有朋友说不合理!请问工业厂房的砖和砂浆一般是用多少?

2007年03月06日 10:42:07
2楼
没有找到明确的说明,不过还是谢谢楼上的朋友了!送上一分,略表谢意!
不过我后面又算了算梁瑞局受压,只有mu20和m10浆才能合格!
回复
gyd0839
2007年03月07日 13:08:40
3楼
你的朋友讲的是正确的,当承重墙宽度不够时,应优先采用加柱(砖柱或钢筋混凝土柱),不宜采用加宽墙厚。
回复
liuyi7723
2007年03月07日 21:25:39
4楼

我想问得是工业厂房那样大的荷载,建筑材料一般的标号是多少?
后面着算梁端压力,也才比合格多10多个kn
回复
fu474393432
2007年03月09日 18:52:26
5楼
差不多阿
回复
wwmm
2007年03月15日 18:56:37
6楼

你可以加钢筋混凝土梁垫啊,
常用的普通砖MU10,砂浆M5~M10,大于MU10的砖少.
回复
liggyy
2007年03月16日 11:09:12
7楼
是土木方面的,可以查阅相关规范!
回复
houzi_999
2007年03月16日 16:00:11
8楼
好东西大家共享啊
回复
czh998
2007年03月16日 22:14:58
9楼
一般用只有mu10机制红砖和m7.5水泥浆就可以满足要求!
回复
kirby1207
2007年03月17日 17:57:30
10楼
你的朋友讲的是正确的,当承重墙宽度不够时,应优先采用加柱(砖柱或钢筋混凝土柱),不宜采用加宽墙厚
回复

相关推荐