我会将我的问题在此贴中不断贴出,欢迎达人,张工给予指导!题目命名:年份-卷子编号-试题编号红宝书P74, 2007-1-53题答案给的是AB,我认为厌氧主要过程不是反硝化,主要是释磷和厌氧去除一部分有机物,所以我认为答案应该是BC请指正
我会将我的问题在此贴中不断贴出,欢迎达人,张工给予指导!
题目命名:年份-卷子编号-试题编号
红宝书P74, 2007-1-53题
答案给的是AB,我认为厌氧主要过程不是反硝化,主要是释磷和厌氧去除一部分有机物,
所以我认为答案应该是BC
请指正
12楼
同问这个,污水盆的同时百分数不知道在规范哪里有显示?
回复
13楼
我同意你的说法 引入管上不一定要止回阀,红宝书这题还是按03年规范来的
回复
14楼
03年规范里有,现在是09版了,没了!以后考试不会出现这样的问题!
回复
15楼
2008年专业案例(上)第24题
答案选A,150m2电子厅选8个喷头不满足喷水强度要求(6L/(Minxm2)),经过校验后,150m2应装12个喷头,12x80x30Min=28.8m3,故选(C)
请版主验证一下我说的是否正确。
回复
16楼
我旁听,我也想了解一下这块,我的想法如下:
对于一般自动喷水系统,我认为最大作用面积由建筑物自身的属性确定,与喷头选择无关。
对于局部应用系统,设计本质及要求和一般自动喷水系统一致,区别是喷头选择的特殊性,和最小喷头开放数量、布置间距等。
对于你的问题,此处问的是
最小,不一定整个录像厅是一个作用面积。
请指正!
[
本帖最后由 zhengb1021 于 2012-9-6 08:03 编辑 ]
回复
17楼
红宝书 P139, 2008-1-1
单选问堤内的江河取水构筑物进口地坪设计标高,答案给的是D
答案没有问题。
但是,我的问题是,这种情况泵房进口地坪应当按什么取设计标高?谁有这块设计经验,说说。
欢迎讨论!
[
本帖最后由 zhengb1021 于 2012-9-6 08:05 编辑 ]
回复
18楼
红宝书P139, 2008-1-2
问给水系统什么工程设施可不设置,答案给的是B泵站,
我认为是D水处理构筑物。
可以参照三版秘书处给水P5 图1-3。
请张工指正!
唉,问的多,回答的少,看来大家都在埋头看书啊,版主忙么?
顶起!
[
本帖最后由 zhengb1021 于 2012-9-6 08:11 编辑 ]
回复
19楼
红宝书P141, 2008-1-10,好像以前有人问过这个问题,我翻了半天帖子没找到
答案给的是B,沉淀颗粒过早沉淀到池底,会重新浮起
根据三版给水P189,提到“同时考虑外界风吹不使沉淀污泥泛起,常取有效水深3-3.5m”,所以我认为答案应该是D,易受风浪等外界条件影响。
请指正!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
20楼
个人认为开放的喷头数不等于布置的喷头数。喷水强度是针对作用面积内布置的喷头数。所以答案应该是A。不知道理解的对不对,欢迎指正
回复
21楼
明白了,谢了!
回复