求助:接觸器老是烧坏????
微文速递
2007年03月05日 11:36:27
只看楼主

求助:动态无功补偿中切換三相電容組的接觸器老是烧坏????

求助:动态无功补偿中切換三相電容組的接觸器老是烧坏????

1173065784021.jpg


1173065784067.jpg

免费打赏
扬州华锦电气
2007年03月07日 09:07:05
12楼
如果有谐波的话那肯定要加电抗器了,不知你遇到烧毁的情况是同一品牌的接触器吗?还是其他品牌也有烧毁的现象。好象没见到电阻!!!
回复
lijiefu18
2007年03月07日 20:15:58
13楼
我公司就是在电容组之前串联一个电抗器,限制涌流.很少出现事故.
回复
ok民工
2007年03月07日 22:34:52
14楼
最好串联个电抗器
回复
sq600118
2007年03月16日 13:56:17
15楼
有动态无功补偿用的专用接触器
回复
xkaiyun
2007年03月20日 13:23:10
16楼
1、首先弄明白是动态补偿还是静态补偿(动态补偿我没做过,已经2年没做技术了)。
2、如果是静态补偿,电容器切换是需要专用的接触器的(在主触点上串联了一个阻容吸收器)。
3、我们用的接触器是天水213的CJX4-KD(KD表示切换电容专用),精益的东西据说也不错,不过我没用过,
4、在选择接触器时,如果电流恰哈能用,建议选大一个规格,我们选接触器,如果是9A计算电流,基本是用12A的接触器。
5、电抗器一般用户不要求我们是不装的,如果使用的地方电网污染很严重,建议使用。(我本人其实觉得还是应该装电抗器)。
6、用嵌形电流表测一下你的电容器是否三相全能用,有时候电容器会发生有一相不能用的情况,投上后其中两项有电流,一向没有,这种情况也老是烧接触器。
7、线头一定要压紧,(这个是常识了)。
回复